11.1 机修设施
11.1.1 磨辊间生产任务应按照生产机组的配置和要求确定,主要包括轧辊磨削、轧辊轴承及轴承座的清洗和检查、轧辊表面毛化等。
11.1.2 磨辊间应满足磨床对车间温度、湿度等指标的要求。位置宜邻近轧机跨布置。
11.1.3 磨辊间的管理宜采用计算机系统管理。
11.1.4 包装材料加工间、胶辊及剪刃修磨设施宜按照工厂条件采取与其他设施合建或外委解决,也可单独配置。
11.1.5 生产机组日常维护所需备品备件的加工及设备的小、中、大修设施宜与其他设施合建或外委解决,也可单独配置。
11.1.6 机修设备选择应符合下列规定:
1 轧辊磨床及毛化设备的规格应按照轧辊的类型、规格、材质及粗糙度等参数选择;
2 轧辊磨床及毛化设备的数量应按照工作量、加工效率及车间工作制度选择;
3 轧辊拆装设备应按照轧辊的结构类型、规格及工作量等参数选择;
4 轧辊轴承清洗设备应按照轧辊轴承的类型、规格及工作量等参数选择;
5 轧辊轴承及轴承座的拆卸宜采用机械拆装,轴承及轴承座的清洗宜采用机械清洗方式;
6 胶辊、剪刃修磨设备应按照胶辊、剪刃规格、材质、工作量及车间工作制度等参数选择。
11.1.7 机修设备布置应符合下列规定:
1 磨辊间设备布置应与生产机组的工艺布置相衔接,应符合物流顺畅、便于管理的原则;
2 轧辊磨床及毛化设备长度方向宜与运入轧辊长度方向一致;
3 机修设施厂房轨面标高应满足最大工件提升高度和吊运空间的要求;
4 轧辊拆装、轴承清洗等工件的吊运宜采用辅助吊运设备。