目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国国家标准
冷轧带钢工厂设计规范
Code for design of cold rolling strip plant
GB 50930-2013
主编部门:中国冶金建设协会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
	施行日期:2014年6月1日
	 
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第240号
住房城乡建设部关于发布国家标准《冷轧带钢工厂设计规范》的公告
现批准《冷轧带钢工厂设计规范》为国家标准,编号为GB 50930-2013,自2014年6月1日起实施。其中,第13.2.4条为强制性条文,必须严格执行。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
	2013年11月29日
	 
本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标[2008]105号)的要求,由中冶南方工程技术有限公司会同有关单位编制完成的。
本规范编制过程中,编制组进行了广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内外先进标准,并广泛征求意见,完成了报批稿,最后经审查定稿。
本规范共分14章,主要技术内容包括:总则、术语和缩略语、基本规定、工艺及设备、总平面布置、供配电设施、电气传动及电气工程、检测仪表、自动化系统、电信设施、公辅设施、建筑与结构、节能与环保、安全与消防。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房城乡建设部负责管理和解释,中冶南方工程技术有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议,请寄送中冶南方工程技术有限公司技术质量部(地址:武汉市东湖新技术开发区大学园路33号,邮政编码:430223),以供今后修订时参考。
本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人:
主编单位:中冶南方工程技术有限公司
参编单位:中冶赛迪工程技术股份有限公司
中冶京诚工程技术有限公司
中冶东方工程技术有限公司
宝钢工程技术集团有限公司
武汉钢铁集团公司
参加单位:首安工业消防有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
主要起草人:赵明才 廖砚林 陈凡 韩敬军 苟国忠 颜鹏 严江生 刘广文 杨庆丰 李黎明 张彤 沈加强 李路 张汉荣 喻国勇 张慧 鲍昌华 沈渊纬 杨静 许青 耿浩亮 张曦 叶青波 袁希林
主要审查人:王业科 邵远敬 谢建钢 万焕堂 黄灏 胡金玲 关绅 陈炯
《冷轧带钢工厂设计规范》GB 50930-2013,经住房城乡建设部2013年11月29日以第240号公告批准发布。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《冷轧带钢工厂设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺及设备
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 生产机组及起重机
 - 4.4 车间布置
 - 4.5 车间管道
 - 4.6 车间运输
 - 5 总平面布置
 - 6 供配电设施
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供电电源
 - 6.3 供配电系统
 - 6.4 供配电线路
 - 7 电气传动及电气工程
 - 7.1 低压供配电系统
 - 7.2 电气传动
 - 7.3 电气工程
 - 8 检测仪表
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 检测仪表设备
 - 8.3 仪表动力源
 - 8.4 仪表工程
 - 9 自动化系统
 - 9.1 自动化系统组成
 - 9.2 基础自动化系统(L1)
 - 9.3 过程自动化系统(L2)
 - 9.4 制造执行系统(MES)
 - 9.5 自动化工程
 - 10 电信设施
 - 10.1 电话系统
 - 10.2 有线对讲系统
 - 10.3 无线对讲系统
 - 10.4 工业电视系统
 - 10.5 综合布线系统
 - 11 公辅设施
 - 11.1 机修设施
 - 11.2 检验设施
 - 11.3 燃气设施
 - 11.4 热力设施
 - 11.5 给排水设施
 - 11.6 暖通设施
 - 11.7 管道布置
 - 12 建筑与结构
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 主厂房
 - 12.3 设备基础
 - 12.4 公辅设施
 - 13 节能与环保
 - 13.1 节能
 - 13.2 环境保护
 - 14 安全与消防
 - 14.1 安全与工业卫生
 - 14.2 消防
 - 本规范用词说明