目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 生产机组及起重机
4.3.1 生产机组的选型应符合现行国家标准《板带轧钢工艺设计规范》GB 50629、《板带精整工艺设计规范》GB 50713和《钢铁厂工业炉设计规范》GB 50486的有关规定。
4.3.2 起重机的型式、起吊吨位、工作级别、控制方式应按照生产工艺要求选择。
4.3.3 起重机宜设置检修葫芦和检修平台。
4.3.1 冷轧带钢工厂生产机组包括酸洗机组(分推拉式酸洗机组和连续酸洗机组)、冷轧机组(分可逆冷轧机组和冷连轧机组)、电解脱脂机组(ECL)、罩式退火炉(BAF)、连续退火机组(CAL)、平整机组、连续热镀锌机组(CGL)、连续电镀锌机组(EGL)、连续电镀锡机组(ETL)、彩色涂层机组(CCL)、精整机组。
4.3.2 冷轧带钢工厂厂房起重机选择应符合下列规定:
(1)工作级别:生产起重机一般为A7和A6,检修维护起重机一般为A5。
(2)起重机主梁结构有偏轨箱型、正轨箱型两种。是否设置水平导向轮应按照主厂房跨度、地质结构确定。起重机轨距大于36m及地质条件不好时宜设置水平导向轮。
(3)起重机控制方式分司机室、遥控两种。具体选用哪种方式应按照用户的习惯确定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺及设备
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 生产机组及起重机
 - 4.4 车间布置
 - 4.5 车间管道
 - 4.6 车间运输
 - 5 总平面布置
 - 6 供配电设施
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供电电源
 - 6.3 供配电系统
 - 6.4 供配电线路
 - 7 电气传动及电气工程
 - 7.1 低压供配电系统
 - 7.2 电气传动
 - 7.3 电气工程
 - 8 检测仪表
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 检测仪表设备
 - 8.3 仪表动力源
 - 8.4 仪表工程
 - 9 自动化系统
 - 9.1 自动化系统组成
 - 9.2 基础自动化系统(L1)
 - 9.3 过程自动化系统(L2)
 - 9.4 制造执行系统(MES)
 - 9.5 自动化工程
 - 10 电信设施
 - 10.1 电话系统
 - 10.2 有线对讲系统
 - 10.3 无线对讲系统
 - 10.4 工业电视系统
 - 10.5 综合布线系统
 - 11 公辅设施
 - 11.1 机修设施
 - 11.2 检验设施
 - 11.3 燃气设施
 - 11.4 热力设施
 - 11.5 给排水设施
 - 11.6 暖通设施
 - 11.7 管道布置
 - 12 建筑与结构
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 主厂房
 - 12.3 设备基础
 - 12.4 公辅设施
 - 13 节能与环保
 - 13.1 节能
 - 13.2 环境保护
 - 14 安全与消防
 - 14.1 安全与工业卫生
 - 14.2 消防
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475