目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
A.3 牛仔布织造及后整理工艺流程
A.3 牛仔布织造及后整理工艺流程
A.3.1 牛仔布工艺可采用下列流程:
	
A.3.2 牛仔布后整理工艺可采用下列流程:
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:A.2 色织后整理工艺流程
 - 下一节:附录B 主要工艺参数
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总图布置
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 竖向设计
 - 3.4 厂区管线
 - 3.5 厂区道路
 - 3.6 厂区绿化
 - 3.7 主要技术经济指标
 - 4 工艺设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 工艺计算
 - 4.4 车间运输
 - 5 工艺设备和工艺管道
 - 5.1 设备与配置
 - 5.2 设备布置
 - 5.3 工艺管道
 - 6 生产辅助设施
 - 6.1 生产辅助设施
 - 6.2 仓储
 - 7 建筑、结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 生产厂房
 - 7.3 辅助用房
 - 7.4 建筑防火
 - 7.5 建筑防腐蚀
 - 7.6 结构形式与构造
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级和电源
 - 8.3 供配电系统
 - 8.4 照明
 - 8.5 防雷与接地
 - 8.6 火灾自动报警系统
 - 9 供暖、通风、空调和滤尘
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供暖
 - 9.3 通风
 - 9.4 空调
 - 9.5 空调冷源
 - 9.6 滤尘
 - 10 给水、排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水源与水处理
 - 10.3 水量、水质、水压
 - 10.4 给水系统和管道敷设
 - 10.5 消防给水系统和消防设施
 - 10.6 排水系统和管道敷设
 - 10.7 污水处理与废水回用
 - 11 动力
 - 11.1 蒸汽供热系统
 - 11.2 蒸汽凝结水回收和利用
 - 11.3 压缩空气
 - 11.4 导热油供热系统
 - 附录A 主要工艺流程
 - A.1 染纱和色织主要工艺流程
 - A.2 色织后整理工艺流程
 - A.3 牛仔布织造及后整理工艺流程
 - 附录B 主要工艺参数
 - 附录C 车间温湿度参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475