7.3 辅助用房
7.3.1 色织和牛仔布的生产辅房主要应包括经纬纱室、试化验室、浆料室、调浆间、空调室、变配电室、空压站、热力站、制冷站、染化料室、配液室。后整理车间的生产辅助用房应有气化室、碱回收站。
7.3.2 空调室的位置宜靠近负荷中心,且不宜与厕所及其他散发不良气体的房间相邻。空调洗涤室水池周围的墙壁和底部应采取防水措施。
7.3.3 压缩空气站宜靠近负荷中心,宜独立设置,也可布置在车间附房内。建筑应采取隔声隔振措施,并应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。
7.3.4 化验室、试验室宜南北朝向布置并设置在车间附房内,应有通风、排气装置和排水地沟,地面应采用耐磨且易于清洁的地面。
7.3.5 变配电室宜布置在负荷中心,应远离有水、汽的房间。变配电室设计应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053和《35kV~110kV变电站设计规范》GB 50059的有关规定。
7.3.6 热力站宜布置在热负荷中心,并应设通风设施。
7.3.7 仓库宜在厂区独立设置。可采用钢筋混凝土单层排架、门式钢架轻钢结构,也可采用多层钢筋混凝土框架及钢结构。仓库应采取通风、防潮、隔热等措施。
7.3.1 色织和牛仔布、后整理车间的辅助用房部分相同,且相近。助剂室、染化料室、配液室等在生产调配过程中会散发有毒气体,其液体沾污墙面、地面,所以这些房间应考虑地面、墙面防腐蚀设计,地面、墙面经常冲刷,地面排水地沟通畅,并有良好的通风排气装置。
7.3.7 本规范引用现行国家标准《印染工厂设计规范》GB 50426第5.4.5条,其条文说明适用本规范。目前,智能化高架仓库正在受纺织企业青睐,全流程自动化控制进、出货系统,储存物品量是普通单层仓库的3倍~4倍。已有该类单层仓库的檐口高度做到24m的成功案例,对于这类仓库设计,重点是防火设计。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总图布置
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 竖向设计
 - 3.4 厂区管线
 - 3.5 厂区道路
 - 3.6 厂区绿化
 - 3.7 主要技术经济指标
 - 4 工艺设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 工艺计算
 - 4.4 车间运输
 - 5 工艺设备和工艺管道
 - 5.1 设备与配置
 - 5.2 设备布置
 - 5.3 工艺管道
 - 6 生产辅助设施
 - 6.1 生产辅助设施
 - 6.2 仓储
 - 7 建筑、结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 生产厂房
 - 7.3 辅助用房
 - 7.4 建筑防火
 - 7.5 建筑防腐蚀
 - 7.6 结构形式与构造
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级和电源
 - 8.3 供配电系统
 - 8.4 照明
 - 8.5 防雷与接地
 - 8.6 火灾自动报警系统
 - 9 供暖、通风、空调和滤尘
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供暖
 - 9.3 通风
 - 9.4 空调
 - 9.5 空调冷源
 - 9.6 滤尘
 - 10 给水、排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水源与水处理
 - 10.3 水量、水质、水压
 - 10.4 给水系统和管道敷设
 - 10.5 消防给水系统和消防设施
 - 10.6 排水系统和管道敷设
 - 10.7 污水处理与废水回用
 - 11 动力
 - 11.1 蒸汽供热系统
 - 11.2 蒸汽凝结水回收和利用
 - 11.3 压缩空气
 - 11.4 导热油供热系统
 - 附录A 主要工艺流程
 - A.1 染纱和色织主要工艺流程
 - A.2 色织后整理工艺流程
 - A.3 牛仔布织造及后整理工艺流程
 - 附录B 主要工艺参数
 - 附录C 车间温湿度参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475