9.5 空调冷源
9.5.1 采用人工冷源时,制冷机台数及单机制冷量的选择,应满足空调负荷变化及部分负荷运行的调节要求。在额定制冷工况下,电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组的性能系数COP不应低于表9.5.1-1的规定。溴化锂吸收式机组在名义工况下的性能参数应符合表9.5.1-2的规定。
表9.5.1-1 冷水机组制冷性能系数
	
	
表9.5.1-2 溴化锂吸收式机组性能参数
	
9.5.2 冷水重力回水管道的管径应计算确定,并应设置不小于0.003的坡度。
9.5.3 冷水和冷却水管道系统中,在水泵或制冷机组的入口处应设置过滤器或除污器。
9.5.4 冷水管的绝热层厚度,应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算。
9.5.5 冷水管道的绝热层外,应设置隔气层和保护层。