目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
引用标准名录
《洁净厂房设计规范》GB 50073
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210
《工业金属管道工程施工规范》GB 50235
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354
《防静电工程施工与质量验收规范》GB 50944
《组合式空调机组》GB/T 14294
《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293
《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294
《建筑室内用腻子》JG/T 298
《空气过滤器 分级与标识》CRAA 430
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 建筑装饰装修
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 墙、柱、顶涂装工程
 - 4.3 地面涂装工程
 - 4.4 高架地板
 - 4.5 吊顶工程
 - 4.6 墙体工程
 - 4.7 门窗安装工程
 - 5 净化空调系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 风管及部件
 - 5.3 风管系统安装
 - 5.4 净化空调设备安装
 - 5.5 系统调试
 - 6 排风及废气处理
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 风管、附件
 - 6.3 排风系统安装
 - 6.4 废气处理设备安装
 - 6.5 系统调试
 - 7 配管工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 碳素钢管道安装
 - 7.3 不锈钢管道安装
 - 7.4 BA/EP不锈钢管道安装
 - 7.5 PP/PE管道安装
 - 7.6 PVDF管道安装
 - 7.7 PVC管道安装
 - 7.8 配管检验和试验
 - 8 消防、安全设施安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管线安装
 - 8.3 消防、安全设备安装
 - 9 电气设施安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电气线路安装
 - 9.3 电气设备安装
 - 9.4 防雷及接地设施安装
 - 10 微振控制设施施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 微振控制设施施工
 - 11 噪声控制设施安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 噪声控制设施安装
 - 12 特种设施安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 高纯气体、特种气体供应设施安装
 - 12.3 纯水供应设施安装
 - 12.4 化学品供应设施安装
 - 13 生产设备安装
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 设备安装
 - 13.3 二次配管配线
 - 14 验收
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 洁净厂房的测试
 - 14.3 竣工验收
 - 14.4 性能验收
 - 14.5 使用验收
 - 附录A 洁净厂房主要施工程序
 - 附录B 测试项目的选择和实施顺序
 - 附录C 测试方法
 - C.1 空气洁净度等级测试
 - C.2 风速和风量测试
 - C.3 静压差的测试
 - C.4 已装空气过滤器的检漏
 - C.5 气流流型的检测
 - C.6 温度的检测
 - C.7 相对湿度的检测
 - C.8 密闭性测试
 - C.9 噪声测试
 - C.10 照度测试
 - C.11 自净时间
 - C.12 超微粒子的测试
 - C.13 大粒子的测试
 - C.14 微振测试
 - C.15 静电测试
 - C.16 浮游菌、沉降菌的检测
 - 附录D 工程质量验收记录用表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475