C.5 气流流型的检测
C.5.1 气流流型的检测应包括气流目测和气流流向的测试。气流目测可采用示踪线法、发烟(雾)法和采用图像处理技术等方法。气流流向的测试宜采用示踪线法、发烟(雾)法和三维法测量气流速度等方法。
C.5.2 采用示踪线法时可采用尼龙单丝线、棉线、薄膜带等轻质纤维,并应放置在测试杆的末端,或装在气流中细丝格栅上,应直接观察出气流的方向和因干扰引起的波动。
C.5.3 采用发烟(雾)法时,可采用去离子水,并应用固态二氧化碳(干冰)或超声波雾化器等生成直径为0.5μm~50μm的水雾,采用四氯化钛(TiCl4)作示踪粒子时,应确保洁净室、室内设备以及操作人员不受四氯化钛产生的酸伤害。
C.5.4 应用图像处理技术进行气流目测时,应采用本规范第C.5.2条得到的在摄像机或膜上的粒子图像数据,并应利用二维空气流速度矢量确认量化的气流特性。
C.5.5 采用三维法测量气流速度时,检测点应选择在关键工作区及其工作面高度。根据建设方要求需进行洁净室(区)的气流方向的均匀分布测试时,应进行多点测试,其测试点的选择宜按本规范第C.2节的方法选用。
顶部
- 上一节:C.4 已装空气过滤器的检漏
 - 下一节:C.6 温度的检测
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 建筑装饰装修
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 墙、柱、顶涂装工程
 - 4.3 地面涂装工程
 - 4.4 高架地板
 - 4.5 吊顶工程
 - 4.6 墙体工程
 - 4.7 门窗安装工程
 - 5 净化空调系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 风管及部件
 - 5.3 风管系统安装
 - 5.4 净化空调设备安装
 - 5.5 系统调试
 - 6 排风及废气处理
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 风管、附件
 - 6.3 排风系统安装
 - 6.4 废气处理设备安装
 - 6.5 系统调试
 - 7 配管工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 碳素钢管道安装
 - 7.3 不锈钢管道安装
 - 7.4 BA/EP不锈钢管道安装
 - 7.5 PP/PE管道安装
 - 7.6 PVDF管道安装
 - 7.7 PVC管道安装
 - 7.8 配管检验和试验
 - 8 消防、安全设施安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管线安装
 - 8.3 消防、安全设备安装
 - 9 电气设施安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电气线路安装
 - 9.3 电气设备安装
 - 9.4 防雷及接地设施安装
 - 10 微振控制设施施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 微振控制设施施工
 - 11 噪声控制设施安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 噪声控制设施安装
 - 12 特种设施安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 高纯气体、特种气体供应设施安装
 - 12.3 纯水供应设施安装
 - 12.4 化学品供应设施安装
 - 13 生产设备安装
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 设备安装
 - 13.3 二次配管配线
 - 14 验收
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 洁净厂房的测试
 - 14.3 竣工验收
 - 14.4 性能验收
 - 14.5 使用验收
 - 附录A 洁净厂房主要施工程序
 - 附录B 测试项目的选择和实施顺序
 - 附录C 测试方法
 - C.1 空气洁净度等级测试
 - C.2 风速和风量测试
 - C.3 静压差的测试
 - C.4 已装空气过滤器的检漏
 - C.5 气流流型的检测
 - C.6 温度的检测
 - C.7 相对湿度的检测
 - C.8 密闭性测试
 - C.9 噪声测试
 - C.10 照度测试
 - C.11 自净时间
 - C.12 超微粒子的测试
 - C.13 大粒子的测试
 - C.14 微振测试
 - C.15 静电测试
 - C.16 浮游菌、沉降菌的检测
 - 附录D 工程质量验收记录用表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475