14.1 一般规定
14.1.1 洁净厂房工程施工完成后应进行验收,验收宜划分为竣工验收、性能验收、使用验收。
14.1.2 竣工验收应在分项验收合格后进行。
14.1.3 性能验收应在竣工验收完成后进行,并应进行检测。
14.1.4 使用验收应在性能验收完成后进行,并应进行测试。
14.1.5 洁净厂房验收的检测状态应分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态下进行,性能验收阶段宜在空态或静态下进行,使用验收阶段的检测应在动态下进行。
		14.1.1  本条是参照国际标准《洁净室及相关受控环境  第4部分:设计、建造、启动》ISO 14644-4中的有关规定,将工程验收按竣工验收、性能验收和使用验收的三个阶段作出了规定。图2摘录ISO 14644-4的部分内容。
		 
	
图2 设施的审批
14.1.2~14.1.4 这三条是根据近年来国内的洁净厂房施工建造中的工程实践和广泛征求洁净厂房设计、施工、监理和使用单位的意见,经综合分析研究后作出的规定。
14.1.5 本条是根据国内洁净厂房建造的实际情况,并参照国际标准《洁净室及相关受控环境 第4部分:设计、建设、启动》ISO 14644-4中的有关要求作出的规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:14 验收
 - 下一节:14.2 洁净厂房的测试
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 建筑装饰装修
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 墙、柱、顶涂装工程
 - 4.3 地面涂装工程
 - 4.4 高架地板
 - 4.5 吊顶工程
 - 4.6 墙体工程
 - 4.7 门窗安装工程
 - 5 净化空调系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 风管及部件
 - 5.3 风管系统安装
 - 5.4 净化空调设备安装
 - 5.5 系统调试
 - 6 排风及废气处理
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 风管、附件
 - 6.3 排风系统安装
 - 6.4 废气处理设备安装
 - 6.5 系统调试
 - 7 配管工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 碳素钢管道安装
 - 7.3 不锈钢管道安装
 - 7.4 BA/EP不锈钢管道安装
 - 7.5 PP/PE管道安装
 - 7.6 PVDF管道安装
 - 7.7 PVC管道安装
 - 7.8 配管检验和试验
 - 8 消防、安全设施安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管线安装
 - 8.3 消防、安全设备安装
 - 9 电气设施安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电气线路安装
 - 9.3 电气设备安装
 - 9.4 防雷及接地设施安装
 - 10 微振控制设施施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 微振控制设施施工
 - 11 噪声控制设施安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 噪声控制设施安装
 - 12 特种设施安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 高纯气体、特种气体供应设施安装
 - 12.3 纯水供应设施安装
 - 12.4 化学品供应设施安装
 - 13 生产设备安装
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 设备安装
 - 13.3 二次配管配线
 - 14 验收
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 洁净厂房的测试
 - 14.3 竣工验收
 - 14.4 性能验收
 - 14.5 使用验收
 - 附录A 洁净厂房主要施工程序
 - 附录B 测试项目的选择和实施顺序
 - 附录C 测试方法
 - C.1 空气洁净度等级测试
 - C.2 风速和风量测试
 - C.3 静压差的测试
 - C.4 已装空气过滤器的检漏
 - C.5 气流流型的检测
 - C.6 温度的检测
 - C.7 相对湿度的检测
 - C.8 密闭性测试
 - C.9 噪声测试
 - C.10 照度测试
 - C.11 自净时间
 - C.12 超微粒子的测试
 - C.13 大粒子的测试
 - C.14 微振测试
 - C.15 静电测试
 - C.16 浮游菌、沉降菌的检测
 - 附录D 工程质量验收记录用表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475