目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.6 PVDF管道安装
7.6.1 洁净厂房内PVDF管道应采用热焊接法施工。
7.6.2 施工中所采用的管材、附件等均应已验收合格,并应符合设计要求,同时应做好记录。
7.6.3 焊接加工应在洁净工作小室内进行,加工完后应在现场组装。安装施工所用机具、工具应做到无尘、无油污。
7.6.4 PVDF管道施工作业人员应经培训合格后上岗,在作业过程应着规定的工作服或洁净服。
7.6.5 管道焊接应采用自动或半自动热焊机,并应按管壁厚等选用焊接设备型号、规格及配带的机具、工具。
7.6.6 管材、附件应密封包装,在未进行焊接加工或现场组装时,不得拆除外包装。管材、附件应平整地堆放在防雨、防晒的环境内。
Ⅰ 主控项目
7.6.7 施工现场应核查管材、管件、阀门的外观、规格尺寸、材质和出厂合格证明文件等。
检查数量:除管材按规格尺寸抽查10%外,其余全数检查。
检验方法:观察检查,尺量和核查验收记录。
7.6.8 管子切割应采用专用割刀,切口端面应平整,并应无伤痕、无毛刺。
检查数量:抽查30%。
检验方法:观察检查,核查施工记录。
7.6.9 管子热焊接应符合下列规定:
1 管子组对错位偏差不得超过管子壁厚的10%,组对间隙应小于0.2mm;
2 应保持热焊接加热板清洁、无尘,应控制所需的加热设定温度;
3 应根据管壁厚度,控制热焊的压力、温度和时间;
4 不同管壁厚度的管道、附件不得对焊。
检查数量:抽查30%。
检验方法:尺量,核查施工记录。
7.6.10 管子热焊接的焊缝应为均匀的双重焊道,双重焊道谷底应高出管子外表面,宜为管子壁厚的10%;双重焊道宽度应按管子壁厚确定,不得小于2mm。
检查数量:抽查30%。
检验方法:尺量、仪器检查,必要时切下管段检查。
7.6.11 管道安装后,应按下列规定进行强度试验、严密性试验:
1 以1.5倍设计压力进行强度试验,试验介质为纯水或纯度为99.999%的高纯氮气,试验时间应为3.0h,应以不泄漏、不降压为合格;
2 以设计压力的1.15倍进行严密性试验,试验介质为纯水或纯度为99.999%的高纯氮气,试验时间应为4.0h,应以无泄漏、压力降小于3%为合格。
检查数量:全数检查。
检验方法:核查试验记录或仪器仪表检测。
Ⅱ 一般项目
7.6.12 管子热焊时的熔融时间应根据管子尺寸确定,管径为13mm~100mm时,宜为6s~30s。
检查数量:抽查30%。
检验方法:核查施工记录。
7.6.13 管道在焊接加工后,在现场安装时宜采用法兰连接,并应采用不锈钢螺栓。
检查数量:抽查30%。
检验方法:观察检查。
7.6.14 管道安装时应根据输送介质参数设置支架,并应符合下列规定:
1 固定支架和支、吊架形式、位置,应符合设计要求;
2 支、吊架不应设在管道伸缩节、接头或焊缝处,其净距应大于8cm;
3 支、吊架与管子之间应填入橡胶类材料;
4 管道上阀门应可靠固定,应设有支架支承;
5 当设计没有规定支、吊架位置时,PVDF管可按表7.6.14设置支、吊架。
表7.6.14 PVDF管的支吊架间距(cm)
	
检查数量:抽查30%。
检验方法:尺量,观察数量。
7.6.1~7.6.6 洁净厂房内输送纯水、超纯水、化学品等通常需使用聚偏氟乙烯(PVDF)管,此类管道一般均采用热焊接法施工安装,这些条文是有关PVDF管道安装的通用规定。为确保PVDF管焊接预制的质量,特别是内、外表面的清洁、无尘,PVDF管的焊接加工是在洁净工作小室内进行,并要求作业人员经培训合格后上岗和在作业时着规定的工作服或洁净服等。
Ⅰ 主控项目
7.6.8 本条对管子切割、切口的质量验收主控项目内容作出了规定。
7.6.9、7.6.10 这两条对热焊接时管子组对偏差、加热要求、对焊要求、焊缝形态和表面质量等质量验收的主控项目内容作出了规定。PVDF管道的焊接接头应是均匀双重焊道,该双重焊道的外形见图1,图中的K是双重焊道谷底高出管道外表面的尺寸,b为双重焊道宽度;为确保焊接接头质量,在第7.6.10条中作了明确的规定,并在检查方法中要求“必要时切下管段检查”。
	
图1 PVDF焊接接头
7.6.11 本条对PVDF管子安装后的强度试验、严密性试验方法和试验合格标准的主控项目内容作出了规定。这些规定是目前洁净厂房中PVDF管道施工实践中采用的试验方法和合格验收的规定,是确保此类管道施工质量的有效措施。
Ⅱ 一般项目
7.6.13 本条推荐经焊接加工的PVDF管在现场安装的连接方法,并规定了连接螺栓材质。
7.6.14 本条对PVDF管道安装时,设置的支(吊)架的形式、位置等质量验收作出了规定。若工程设计没有规定支(吊)架间距时,根据PVDF管的特性和在洁净厂房中一般用于纯水等液体管道的情况,推荐了当使用温度为40℃~120℃时,管子直径为13mm~100mm的支、吊架间距,供施工安装参照执行。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.5 PP/PE管道安装
 - 下一节:7.7 PVC管道安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 建筑装饰装修
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 墙、柱、顶涂装工程
 - 4.3 地面涂装工程
 - 4.4 高架地板
 - 4.5 吊顶工程
 - 4.6 墙体工程
 - 4.7 门窗安装工程
 - 5 净化空调系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 风管及部件
 - 5.3 风管系统安装
 - 5.4 净化空调设备安装
 - 5.5 系统调试
 - 6 排风及废气处理
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 风管、附件
 - 6.3 排风系统安装
 - 6.4 废气处理设备安装
 - 6.5 系统调试
 - 7 配管工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 碳素钢管道安装
 - 7.3 不锈钢管道安装
 - 7.4 BA/EP不锈钢管道安装
 - 7.5 PP/PE管道安装
 - 7.6 PVDF管道安装
 - 7.7 PVC管道安装
 - 7.8 配管检验和试验
 - 8 消防、安全设施安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管线安装
 - 8.3 消防、安全设备安装
 - 9 电气设施安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电气线路安装
 - 9.3 电气设备安装
 - 9.4 防雷及接地设施安装
 - 10 微振控制设施施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 微振控制设施施工
 - 11 噪声控制设施安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 噪声控制设施安装
 - 12 特种设施安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 高纯气体、特种气体供应设施安装
 - 12.3 纯水供应设施安装
 - 12.4 化学品供应设施安装
 - 13 生产设备安装
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 设备安装
 - 13.3 二次配管配线
 - 14 验收
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 洁净厂房的测试
 - 14.3 竣工验收
 - 14.4 性能验收
 - 14.5 使用验收
 - 附录A 洁净厂房主要施工程序
 - 附录B 测试项目的选择和实施顺序
 - 附录C 测试方法
 - C.1 空气洁净度等级测试
 - C.2 风速和风量测试
 - C.3 静压差的测试
 - C.4 已装空气过滤器的检漏
 - C.5 气流流型的检测
 - C.6 温度的检测
 - C.7 相对湿度的检测
 - C.8 密闭性测试
 - C.9 噪声测试
 - C.10 照度测试
 - C.11 自净时间
 - C.12 超微粒子的测试
 - C.13 大粒子的测试
 - C.14 微振测试
 - C.15 静电测试
 - C.16 浮游菌、沉降菌的检测
 - 附录D 工程质量验收记录用表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475