11.5 工程验收
11.5.1 装配式轻型坡屋面采用的瓦材、金属板、防水垫层、防水卷材、保温隔热材料及其配套材料的质量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。
11.5.2 装配式轻型坡屋面瓦材、金属板、防水垫层和保温隔热材料的施工质量验收,应依据所采用的瓦材或金属板种类,按本规范相关章节工程验收的规定执行。
11.5.3 以薄壁型钢为承重结构的装配式轻型坡屋面的结构材料及构件进场验收、构件加工验收和现场安装验收,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定;
11.5.4 以木构件为承重结构的装配式轻型坡屋面的结构材料及构件进场验收、构件加工验收和现场安装验收,应按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206以及相关标准的有关规定执行。