8.3 细部构造
8.3.1 屋脊构造(图8.3.1)应符合下列规定:
1 防水垫层和泛水的做法应按本规范第5.3.1条的规定执行;
2 屋脊宜采用成品脊瓦,脊瓦下部宜设置木质支撑。铺设脊瓦应顺年最大频率风向铺设,搭接宽度不应小于本规范表8.2.4的规定。
	
8.3.2 檐口部位构造应符合下列规定:
1 防水垫层和泛水的做法应按本规范第5.3.2条的规定执行;
2 波形瓦挑出檐口宜为50mm~70mm。
8.3.3 钢筋混凝土檐沟构造应符合下列规定:
1 防水垫层的做法应按本规范第5.3.3条的规定执行;
2 波形瓦挑入檐沟宜为50mm~70mm。
8.3.4 天沟构造应符合下列规定:
1 防水垫层和泛水的做法应按本规范第5.3.4条的规定执行;
2 成品天沟应由下向上铺设,搭接宽度不应小于本规范表8.2.4规定的上下搭接长度;
3 主瓦伸入成品天沟的宽度不应小于100mm。
8.3.5 山墙部位构造(图8.3.5)应符合下列规定:
1 阴角部位应增设防水垫层附加层;
2 瓦材与墙体连接处应铺设耐候型自粘泛水胶带或金属泛水板,泛水上翻山墙高度不应小于250mm,水平方向与波形瓦搭接不应少于两个波峰且不小于150mm;
3 上翻山墙的耐候型自粘泛水胶带顶端应用金属压条固定,并作密封处理。
	
8.3.6 穿出屋面设施构造(图8.3.6)应符合下列规定:
	
1 瓦材与穿出屋面设施构造连接处应铺设500mm宽耐候型自粘泛水胶带,上翻高度不应小于250mm,与波形瓦搭接宽度不应小于250mm;
2 上翻泛水顶端应采用密封胶封严并用金属泛水板遮盖。
8.3.7 变形缝部位防水做法应按本规范第5.3.9条的规定执行。
8.3.4 对于无屋面板承托的波形瓦屋面天沟,应根据情况设置必要的承托构件,以防止天沟下垂变形。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 材料
 - 3.2 设计
 - 3.3 施工
 - 4 坡屋面工程材料
 - 4.1 防水垫层
 - 4.2 保温隔热材料
 - 4.3 沥青瓦
 - 4.4 块瓦
 - 4.5 波形瓦
 - 4.6 金属板
 - 4.7 防水卷材
 - 4.8 装配式轻型坡屋面材料
 - 4.9 泛水材料
 - 4.10 机械固定件
 - 4.11 顺水条和挂瓦条
 - 4.12 其他材料
 - 5 防水垫层
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设计要点
 - 5.3 细部构造
 - 5.4 施工要点
 - 5.5 工程验收
 - 6 沥青瓦屋面
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 设计要点
 - 6.3 细部构造
 - 6.4 施工要点
 - 6.5 工程验收
 - 7 块瓦屋面
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计要点
 - 7.3 细部构造
 - 7.4 施工要点
 - 7.5 工程验收
 - 8 波形瓦屋面
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 设计要点
 - 8.3 细部构造
 - 8.4 施工要点
 - 8.5 工程验收
 - 9 金属板屋面
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 设计要点
 - 9.3 细部构造
 - 9.4 施工要点
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 设计要点
 - 10.3 细部构造
 - 9.5 工程验收
 - 10 防水卷材屋面
 - 10.4 施工要点
 - 10.5 工程验收
 - 11 装配式轻型坡屋面
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 设计要点
 - 11.3 细部构造
 - 11.4 施工要点
 - 11.5 工程验收
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475