4.10 机械固定件
4.10.1 机械固定件主要包括固定钉、垫片、套管和压条。
4.10.2 机械固定件应符合下列规定:
1 固定件、配件的规格和技术性能应符合相关标准的规定,并应满足屋面防水层设计使用年限和安全的要求;
2 固定件应具有抗腐蚀涂层;
3 固定件应选用具有抗松脱功能螺纹的螺钉;
4 应按设计要求提供固定件拉拔力性能的检测报告;
5 使用机械固定岩棉等纤维状保温隔热材料时,宜采用带套管的固定件。
4.10.3 机械固定件在高湿、高温、腐蚀等环境下使用时,应符合下列规定:
1 室内保持湿度大于70%时,应采用不锈钢螺钉;
2 在高温、化学腐蚀等环境下使用,应采用不锈钢螺钉。
4.10.4 保温板垫片的边长或直径不应小于70mm。
4.10.5 机械固定件宜作抗松脱测试。
4.10.6 固定钉宜进行现场拉拔试验。
4.10.1 机械固定件主要包括固定钉、垫片、套管和压条等,材质有金属和树脂两大类。
4.10.2 机械固定件应符合以下规定:
2 在干燥或低湿度环境下可选用碳钢固定件,但应通过不少于15个周期(每个周期24h)的抗酸雨试验(360h后,表面腐蚀面积不超过15%)或不少于1000h的抗盐雾试验(1000h固定件表面不出现红锈)。
4 在机械固定单层防水卷材屋面系统中,固定件的拉拔力至关重要。因为,在风荷载的作用下,屋面的抗风揭的能力是由屋面防水卷材、保温隔热材料、隔汽材料机械固定件和压型钢板等组成的屋面系统共同承担的,其他屋面材料承担的抗风揭力要通过固定件传递给屋面结构。因此,屋面系统抗风荷载设计计算可以用固定件的拉拔力来表示,但应通过屋面系统抗风揭试验最终验证所选用的防水卷材、保温隔热材料和机械固定件是否满足风荷载设计要求。
5 当采用纤维状保温隔热材料时,采用有套管的固定钉可防止踩踏在固定钉上破坏防水卷材。
4.10.3 金属固定件的防腐性能、树脂固定件的耐候性对使用寿命和安全至关重要,应根据屋面等级采用适合的产品。
不锈钢固定件的成分不同,其使用寿命有很大差异,应谨慎选用。
4.10.5 固定件在长期使用中会产生松脱或螺钉反旋,松脱或螺钉反旋与固定件的螺纹设计和材质相关,因此有必要对固定件进行抗松脱测试。
国外对固定件的抗松脱性能的要求见表2。
	
说明 返回
顶部
- 上一节:4.9 泛水材料
 - 下一节:4.11 顺水条和挂瓦条
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 材料
 - 3.2 设计
 - 3.3 施工
 - 4 坡屋面工程材料
 - 4.1 防水垫层
 - 4.2 保温隔热材料
 - 4.3 沥青瓦
 - 4.4 块瓦
 - 4.5 波形瓦
 - 4.6 金属板
 - 4.7 防水卷材
 - 4.8 装配式轻型坡屋面材料
 - 4.9 泛水材料
 - 4.10 机械固定件
 - 4.11 顺水条和挂瓦条
 - 4.12 其他材料
 - 5 防水垫层
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设计要点
 - 5.3 细部构造
 - 5.4 施工要点
 - 5.5 工程验收
 - 6 沥青瓦屋面
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 设计要点
 - 6.3 细部构造
 - 6.4 施工要点
 - 6.5 工程验收
 - 7 块瓦屋面
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计要点
 - 7.3 细部构造
 - 7.4 施工要点
 - 7.5 工程验收
 - 8 波形瓦屋面
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 设计要点
 - 8.3 细部构造
 - 8.4 施工要点
 - 8.5 工程验收
 - 9 金属板屋面
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 设计要点
 - 9.3 细部构造
 - 9.4 施工要点
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 设计要点
 - 10.3 细部构造
 - 9.5 工程验收
 - 10 防水卷材屋面
 - 10.4 施工要点
 - 10.5 工程验收
 - 11 装配式轻型坡屋面
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 设计要点
 - 11.3 细部构造
 - 11.4 施工要点
 - 11.5 工程验收
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475