目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.2 火灾自动报警系统
9.2.1 既有建筑改造,应按现行工程建设消防技术标准规定设置火灾自动报警系统。
9.2.2 既有建筑火灾自动报警系统改造前,应对原火灾自动报警系统产品情况和运行情况进行检测和 评估,确定产品的通讯接入方式。对于已淘汰或不支持扩展的产品,原系统应增设报警控制器(有联动 控制要求时,报警控制器应选用联动控制型),报警控制器与原系统应通过模块或转换模块实现通讯。
9.2.3 新增火灾自动报警系统应接入原系统,既有建筑无火灾自动报警系统时,可根据需要设独立系 统,系统控制逻辑宜按现行 GB 50116 的规定执行。
9.2.4 设有火灾自动报警系统的建筑整体改造,应按照现行工程建设消防技术标准的要求设置防火门 监控系统、消防电源监控系统和电气火灾监控系统。建筑局部改造时,防火门监控系统、消防电源监控 系统和电气火灾监控系统可维持原设计。
9.2.5 改造的既有建筑中采用可燃气体做燃料的场所,应按 GB 50116 的规定设置可燃气体探测报警系 统。
      
- 上一节:9.1 消防电源
 - 下一节:9.3 消防联动控制
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 改造可行性研究
 - 6 建筑设计
 - 6.1 建筑内部装修
 - 6.2 建筑整体改造
 - 6.3 建筑局部改造
 - 6.4 建筑构造
 - 6.5 救援窗口
 - 7 消防给水系统
 - 7.1 消火栓系统
 - 7.2 自动灭火系统
 - 7.3 消防用水量
 - 7.4 消防水泵房及消防水池
 - 7.5 消防电梯排水设施
 - 8 防烟排烟系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 防烟系统
 - 8.3 排烟系统
 - 9 消防电气
 - 9.1 消防电源
 - 9.2 火灾自动报警系统
 - 9.3 消防联动控制
 - 9.4 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.5 消防供配电系统
 - 附录A (资料性) 既有建筑改造消防技术可行性研究报告格式
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475