7.3 消防用水量
7.3.1 既有建筑改造时,下列情形可不增加消防用水量:
a) 建筑内部装修;
b) 未改变使用功能的建筑整体改造;
c) 改变使用功能但增加的室内消火栓用水量不超过 5L/S 的建筑局部改造。
7.3.2 既有建筑改造,当高位消防水箱有效容积不大于 36 m³时,应按 GB 50974 规定执行;除高度大
于 100 米的建筑外,当高位消防水箱有效容积大于 36 m³,结构加固改造确有困难的,仍可采用 36 m³。
7.3.3 新增消火栓系统、自动喷水灭火系统(不包括既有室内消火栓与自动喷水局部应用合用系统), 消防水池储水量应能满足消防用水量的要求,不能满足时应增加消防水池储水量。
7.3.4 增加消防水池有效容积确有困难的,应采用下列措施:
a) 使用功能发生改变时应按 GB 50974 的规定确定消防水池储水容积,按标准规定符合利用条件 的市政消火栓可以扣减室外消防用水量,扣减的数量不应超过 2 个消火栓;
b) 相邻建筑消防水池取水口与待改造建筑间消防水龙带供水距离小于 150 m,且两个产权单位或 两个物业管理单位间订有授权使用协议的,相邻建筑消防水池可作为备用消防水源,改造建筑 消防水池储存的室外消防用水量计算标准可扣减 15 L/s,具体应参照 GB 50974 执行。
      
a) 建筑内部装修;
- 上一节:7.2 自动灭火系统
 - 下一节:7.4 消防水泵房及消防水池
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 改造可行性研究
 - 6 建筑设计
 - 6.1 建筑内部装修
 - 6.2 建筑整体改造
 - 6.3 建筑局部改造
 - 6.4 建筑构造
 - 6.5 救援窗口
 - 7 消防给水系统
 - 7.1 消火栓系统
 - 7.2 自动灭火系统
 - 7.3 消防用水量
 - 7.4 消防水泵房及消防水池
 - 7.5 消防电梯排水设施
 - 8 防烟排烟系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 防烟系统
 - 8.3 排烟系统
 - 9 消防电气
 - 9.1 消防电源
 - 9.2 火灾自动报警系统
 - 9.3 消防联动控制
 - 9.4 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.5 消防供配电系统
 - 附录A (资料性) 既有建筑改造消防技术可行性研究报告格式
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475