目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1 消火栓系统
7.1.1 利用市政环状管网供水的室外消火栓系统,当两条室外给水引入管均从同一侧市政给水干管引 入,且两条引入管之间的市政干管上设有检修阀门时,可视同两路消防供水。
7.1.2 距建筑物外缘 150m 范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓数量,但计入数量不应超过 2 个。
7.1.3 不超过五层或体积不大于 10000 m³的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它既有建筑改造, 当改造区域为展览、商店、旅馆、医疗、老年人照料设施和图书馆等使用功能时,室内消火栓系统设置 应按 GB50974 的规定执行;当非改造区域因继续使用等原因暂时无法增设室内消火栓系统时,应在改造 区域内为非改造区域后续增设室内消火栓系统预留条件。
7.1.4 既有建筑整体改造时消防水枪充实水柱和消火栓栓口动压应按 GB 50974 的规定执行,既有建筑 局部改造时消防水枪充实水柱可执行建成时的工程建设消防技术标准。
      
- 上一节:7 消防给水系统
 - 下一节:7.2 自动灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 改造可行性研究
 - 6 建筑设计
 - 6.1 建筑内部装修
 - 6.2 建筑整体改造
 - 6.3 建筑局部改造
 - 6.4 建筑构造
 - 6.5 救援窗口
 - 7 消防给水系统
 - 7.1 消火栓系统
 - 7.2 自动灭火系统
 - 7.3 消防用水量
 - 7.4 消防水泵房及消防水池
 - 7.5 消防电梯排水设施
 - 8 防烟排烟系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 防烟系统
 - 8.3 排烟系统
 - 9 消防电气
 - 9.1 消防电源
 - 9.2 火灾自动报警系统
 - 9.3 消防联动控制
 - 9.4 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.5 消防供配电系统
 - 附录A (资料性) 既有建筑改造消防技术可行性研究报告格式
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475