6.16 消防设备电源监控系统
6.16.1 外观检查
6.16.1.1 消防设备电源监控器:
a) 外观完好,文字、符号和标志清晰齐全;
b) 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤裂痕、毛刺等机械损伤。
6.16.1.2 传感器:
a) 外观完好,文字、符号和标志清晰齐全;
b) 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤裂痕、毛刺等机械损伤。
6.16.2 功能测试
6.16.2.1 消防设备电源监控器:
a) 监控器应具有主电源和备用电源转换功能,并应有主、备电源工作状态指示;
b) 切断任一非故障部位传感器监控设备的电源,监控器应能在发生故障状况下,在100s内发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。
6.16.2.2 传感器:
切断被监控消防设备的供电电源,监控设备报警时应能发出声、光报警信号,显示并记录故障的部位、类型和时间,直至手动复位。
6.16.3 保养
6.16.3.1 消防设备电源监控器:
a) 用吸尘器,潮湿软布等清除柜体内外灰尘,用压缩空气、毛刷等清除柜体内线路板、接线端子处灰尘,空气潮湿场所可在柜体内放置干燥剂;
b) 紧固松动的接线端子,更换锈蚀的螺钉、端子垫片等连接部件,去除锈蚀的导线端,搪锡后重新连接;
c) 监控器总线回路最末端传感器供电电压值小于说明书规定值时应更换回路板或调整线路。
6.16.3.2 传感器:
a) 用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗传感器部件污染物,清洗后将传感器的电压/电流值标定到实际测量值;
b) 紧固松动的接线端子,更换锈蚀的螺钉、端子垫片等连接部件,去除锈蚀的导线端,搪锡后重新连接。
      
- 上一节:6.15 电气火灾监控系统
 - 下一节:7 档案管理
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本要求
 - 5 建筑消防设施维护保养程序
 - 6 建筑消防设施维护保养的要求及方法
 - 6.1 消防给水
 - 6.2 消火栓系统
 - 6.3 自动喷水灭火系统
 - 6.4 水喷雾灭火系统
 - 6.5 细水雾灭火系统
 - 6.6 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 6.7 固定消防炮灭火系统
 - 6.8 泡沫灭火系统
 - 6.9 气体灭火系统
 - 6.10 防烟排烟系统
 - 6.11 防火分隔设施
 - 6.12 火灾自动报警系统
 - 6.13 消防供配电系统
 - 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 6.15 电气火灾监控系统
 - 6.16 消防设备电源监控系统
 - 7 档案管理
 - 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养频次表
 - 附录B(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
 - 附录C(资料性) 信息公示栏
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475