6.4 水喷雾灭火系统
6.4.1 外观检查
6.4.1.1 雨淋报警阀组:
同本标准6.3.1.4条规定。
6.4.1.2 传动管应无机械损伤、无变形。
6.4.1.3 控制阀:
a) 明显部位应有标明水流方向的永久性标志;
b) 阀体内应清洁、无异物堵塞;
c) 无机械损伤、无变形。
6.4.1.4 水雾喷头周围应无遮挡物,滤网应无堵塞。
6.4.2 功能测试
水喷雾灭火系统:
a) 手动测试时,关闭系统侧控制阀门,打开雨淋阀组的手动开启装置,雨淋阀应动作打开,压力开关、水力警铃应动作报警,喷淋泵启动。
b) 自动测试时,关闭系统侧控制阀门,模拟探测器报警,检查系统应按预设的逻辑关系动作。当采用传动管控制时,打开试验阀使传动管泄压,系统应正常启动。
c) 应急启动测试时,关闭系统侧控制阀门,手动打开应急操作阀,雨淋阀应动作打开,压力开关、水力警铃应动作报警,喷淋泵启动。
6.4.3 保养
6.4.3.1 雨淋阀组、控制阀、电磁阀:
a) 清除雨淋阀组周围杂物及影响操作的障碍物;
b) 维修或更换损坏的控制阀铅封、锁链;
c) 电磁阀启动失常,检修线路无故障时应维修或更换电磁阀。
6.4.3.2 喷头:
a) 更换、补充变形、损坏、缺失的喷头,移除遮挡喷头的物品;
b) 清除喷头喷嘴阻塞物。
      
- 上一节:6.3 自动喷水灭火系统
 - 下一节:6.5 细水雾灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本要求
 - 5 建筑消防设施维护保养程序
 - 6 建筑消防设施维护保养的要求及方法
 - 6.1 消防给水
 - 6.2 消火栓系统
 - 6.3 自动喷水灭火系统
 - 6.4 水喷雾灭火系统
 - 6.5 细水雾灭火系统
 - 6.6 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 6.7 固定消防炮灭火系统
 - 6.8 泡沫灭火系统
 - 6.9 气体灭火系统
 - 6.10 防烟排烟系统
 - 6.11 防火分隔设施
 - 6.12 火灾自动报警系统
 - 6.13 消防供配电系统
 - 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 6.15 电气火灾监控系统
 - 6.16 消防设备电源监控系统
 - 7 档案管理
 - 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养频次表
 - 附录B(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
 - 附录C(资料性) 信息公示栏
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475