6.14 消防应急照明和疏散指示系统
6.14.1 外观检查
6.14.1.1 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱:
a) 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱,外观完好,无明显的机械损伤,电源标志完好;指示灯显示正常、准确;
b) 控制器安装牢固,不倾斜;
c) 集中电源应处于主电输出状态,主电电压、电池电压、输出电压、输出电流显示正常;
d) 应急照明配电箱手动试验转换装置、每路电源状态指示灯显示正常。
6.14.1.2 应急照明疏散指示灯具:
a) 产品外观整洁完好,无影响使用的机械损伤;
b) 产品安装牢固,无明显松动;
c) 消防应急标志灯具的状态指示灯指示正常。
6.14.2 功能测试
6.14.2.1 应急照明控制器:
a) 将应急照明控制器与配接的集中电源、应急照明配电箱、灯具连接后,接通电源,控制器应处于正常监视状态;
b) 当主电源断电时,能自动切换到备用电源。当主电源恢复时,能自动转换到主电源,电源的转换不应使控制器产生误动作;
c) 触发自检键,观察控制器面板上所有指示灯、显示器和音响器件正常;当报警控制器处于报警状态时,触发消音键,应能消除声报警信号。触发复位键,系统应能恢复正常状态。启动屏蔽或取消屏蔽,观察地址和设备状态;
d) 使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,应急照明控制器应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号和灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息。
6.14.2.2 集中电源:
a) 手动操作控制器的自检机构,检查控制器指示灯、显示器和音响器状态,均应正常;
b) 操作集中电源应急输出启动按钮,使集中电源转入蓄电池电源输出,任一输入回路断开,集中电源故障信息显示情况,应正常;
c) 手动操作集中电源消音键,检查控制器声信号消除情况,应正常;
d) 切断主电源,检查备用电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况;恢复主电源,检查主电源自动投入情况,工作指示灯显示情况,应正常。
6.14.2.3 应急照明配电箱:
a) 应接通应急照明配电箱的电源,使应急照明配电箱处于正常状态;
b) 当主电源输出时,分别用万用表测量各回路输出电压,对照设计文件核对电压测量值,应急照明配电箱主电源分配输出功能应正常;
c) 分别手动操作应急照明配电箱的主电源输出关断测试按键或开关和主电源输出恢复按键或开关检查应急照明配电箱主电源输出的状态。应急照明配电箱集中控制型应急照明配电箱主电源输出关断测试功能应正常;
d) 使应急照明配电箱配接的灯具处于应急工作状态,任意选取一个回路,分别使该回路短路、断路,应急照明配电箱集中控制型应急照明配电箱灯具应急状态保持功能应正常。应急照明配电箱在应急转换时,应保证灯具在5s内转入应急工作状态,高危险区域的应急转换时间不大于0.25s。
6.14.2.4 应急照明灯:
a) 按下应急照明灯具的试验按钮,应急照明灯应能自动转换并点亮,测试照度应满足规范要求;
b) 应急照明灯具放电试验后,恢复主电供电,其主电指示灯、充电指示灯应能正常指示。
6.14.2.5 疏散指示标志:
a) 按下疏散指示标志的试验按钮,疏散指示标志灯应能自动转换并点亮;
b) 疏散指示标志灯具放电试验后,恢复主电供电,其主电指示灯、充电指示灯应正常指示。
6.14.3 消防应急照明及疏散指示系统联动试验
将消防联动控制器设置在自动状态下,人为触发同一防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,查看消防应急照明和疏散指示系统,应能联动启动。
6.14.4 保 养
6.14.4.1 应急照明控制器、应急照明配电箱:
a) 切断电源,采用专用清洁工具清除线路板、接线端子及柜(箱)体内灰尘;电池按照产品说明书进行保养;
b) 空气潮湿场所的控制器设备柜(箱)体内或配电箱应放置干燥剂;
c) 检查应急照明控制器外部接线端子,发现松动应紧固。
6.14.4.2 集中电源:
a) 修复或更换损坏的指示灯、按钮(或开关);
b) 切断电源,用压缩空气、毛刷等清除内部电池、电路及接线端子处的灰尘,用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁柜体;
c) 更换失效的电池。
6.14.4.3 应急照明灯、疏散指示标志:
a) 专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁灯具表面;
b) 修复或更换损坏的消防应急照明灯具、疏散指示标志灯具面板、灯箱或光源,紧固松动的灯具及接线。
      
- 上一节:6.13 消防供配电系统
 - 下一节:6.15 电气火灾监控系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本要求
 - 5 建筑消防设施维护保养程序
 - 6 建筑消防设施维护保养的要求及方法
 - 6.1 消防给水
 - 6.2 消火栓系统
 - 6.3 自动喷水灭火系统
 - 6.4 水喷雾灭火系统
 - 6.5 细水雾灭火系统
 - 6.6 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 6.7 固定消防炮灭火系统
 - 6.8 泡沫灭火系统
 - 6.9 气体灭火系统
 - 6.10 防烟排烟系统
 - 6.11 防火分隔设施
 - 6.12 火灾自动报警系统
 - 6.13 消防供配电系统
 - 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 6.15 电气火灾监控系统
 - 6.16 消防设备电源监控系统
 - 7 档案管理
 - 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养频次表
 - 附录B(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
 - 附录C(资料性) 信息公示栏
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475