6.6 自动跟踪定位射流灭火系统
6.6.1 外观检查
6.6.1.1 灭火装置:
a) 外观整洁完好,满足环境和介质的防腐蚀要求,俯仰和水平回转角度满足灭火装置正常使用和维护要求;
b) 固定支架或安装平台能满足灭火装置的喷射、喷洒反作用力要求。
6.6.1.2 探测装置:
a) 使用环境应满足防尘、防水、抗现场干扰等;
b) 表面无腐蚀、涂覆层脱落等机械损伤,标志清晰,安装牢固。
6.6.1.3 控制装置(控制主机和现场控制箱):
a) 外观整洁完好,电源标志完好;安装牢固,不应倾斜;
b) 检查设置在灭火装置的附近,便于现场手动操作,能观察到灭火装置动作。
6.6.1.4 水流指示器:
安装在手动控制阀的出口之后,便于检修的位置,当安装在吊顶内时,吊顶应预留检修孔,公称直径应与供水支管的管径相同。
6.6.1.5 末端试水装置:
a) 探测部件应与系统所采用的型号规格一致;
b) 自动控制阀和手动试水阀的公称直径应与灭火装置前供水支管的管径相同;设置明显标识,试水阀距地面高度宜为1.5m;
c) 出水应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,管径不宜小于DN75;
d) 不被他用的措施。
6.6.2 功能测试
6.6.2.1 自动控制阀和灭火装置:
a) 使系统电源处于接通状态,系统控制主机、现场控制箱处于手动控制状态,分别通过系统控制主机和现场控制箱,逐个手动操作每台自动控制阀的开启、关闭,自动控制阀的启、闭动作、反馈信号应正常;
b) 手动操作一台灭火装置(自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置)俯仰和水平回转,灭火装置的动作及反馈信号应正常,且在设计规定的回转范围内与周围构件应无触碰;对具有直流-喷雾转换功能的灭火装置,逐个手动操作检验其直流-喷雾动作功能;
c) 模拟使系统处于自动控制状态,关闭消防水泵出水总管控制阀,打开消防水泵试水管上的试水阀,在系统保护区内的任意位置上,放置一个油盘试验火,系统应能规定的定位时间内自动完成火灾探测、火灾报警、启动相应的灭火装置瞄准火源、启动消防水泵、打开相应的自动控制阀,完成自动跟踪定位灭火模拟动作;
d) 模拟使系统处于自动控制状态,在该保护区内的任意位置上,放置1A级别模型,预燃阶段使系统处于非跟踪定位状态。预燃结束,进行自动定位射流灭火。系统从自动射流开始,自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统应在5min内扑灭1A级别火灾,喷洒型自动射流灭火系统应在10min内扑灭1A级别火灾。系统灭灾完成后,自动关闭自动控制阀,人工手动停止消防水泵。
6.6.2.2 末端试水装置:
模拟使系统处于自动控制状态,在末端试水装置探测范围内,放置油盘试验火,系统应能在规定时间内自动完成火灾探测、火灾报警、启动消防水泵、打开该模拟末端试水装置的自动控制阀。打开手动试水阀,观察检查模拟末端试水装置出水的压力和流量应符合设计要求。
6.6.3 联动试验
自动跟踪定位射流灭火系统。关闭自动跟踪灭火装置供水控制阀,将控制器设置在自动状态下,使用在其保护范围内模拟发生火灾,查看相关设备联动状态,应符合下列要求:
a) 自动跟踪灭火装置应自动扫描着火点;
b) 火灾确认后,跟踪定位完成,应能发出声光报警信号,并向火灾报警系统或其它联动控制设备传送报警和控制信号;
c) 对应电磁阀打开,并反馈动作信号;
d) 射水装置在复位、扫描过程中应转动均匀、灵活。
6.6.4 保养
保养应符合下列要求:
a) 消防水泵(稳压泵)同本标准6.1.4.2条之规定;
b) 对灭火装置回转机构和直流/喷雾转化机构进行除锈、转动处施涂润滑脂,确保正常使用;
c) 自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置固件发现松动应及时修理,确保正常使用。
      
- 上一节:6.5 细水雾灭火系统
 - 下一节:6.7 固定消防炮灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本要求
 - 5 建筑消防设施维护保养程序
 - 6 建筑消防设施维护保养的要求及方法
 - 6.1 消防给水
 - 6.2 消火栓系统
 - 6.3 自动喷水灭火系统
 - 6.4 水喷雾灭火系统
 - 6.5 细水雾灭火系统
 - 6.6 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 6.7 固定消防炮灭火系统
 - 6.8 泡沫灭火系统
 - 6.9 气体灭火系统
 - 6.10 防烟排烟系统
 - 6.11 防火分隔设施
 - 6.12 火灾自动报警系统
 - 6.13 消防供配电系统
 - 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 6.15 电气火灾监控系统
 - 6.16 消防设备电源监控系统
 - 7 档案管理
 - 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养频次表
 - 附录B(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
 - 附录C(资料性) 信息公示栏
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475