目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
15.10 制冷系统试验
15.10.1 制冷系统安装后应采用洁净干燥的空气对整个系统进行吹污,将残存在系统内部的污物吹净,制冷系统吹污应符合下列规定:
1 管道吹污前,应将孔板、喷嘴、滤网、阀门的阀芯等拆掉,妥善保管或采取流经旁路方法。
2 对不允许参加吹污的仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。
3 吹污前应选择在系统的最低点设排污口,采用压力为0.6MPa的干燥空气或氮气进行吹扫;系统管道较长时,可采用几个排污口进行分段排污,用白布检查,5min无污物为合格。
15.10.2 系统内污物吹净后,应对整个系统(包括设备、阀件)进行气密性试验。系统气密性试验应符合下列规定:
1 制冷剂为氨的系统,应采用压缩空气进行试验。制冷剂为氟利昂的系统,应采用瓶装压缩氮气进行试验,较大的制冷系统可采用经干燥处理后的压缩空气进行试验。
2 应采用肥皂水对系统所有焊缝、阀门、法兰等连接部件进行涂抹检漏。
3 试验过程中发现泄漏时,应做好标记,应在泄压后进行检修,禁止带压修补。
4 应在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,压力无变化为合格。因环境温度变化而引起的压力误差应进行修正。记录压力数值时,应每隔1h记录一次室温和压力值。试验终了时的压力值应按下式计算:
	
式中: P1——试验起始压力(MPa);
P2——试验终了压力(MPa);
t1——试验起始温度(℃):
t2——试验终了温度(℃)。
5 制冷系统气密性试验压力应符合表15.10.2的规定。
2 高压系统:指自压缩机排出口起,经冷凝器到节流阀。
6 溴化锂吸收式制冷系统的气密性试验应符合产品技术文件要求。无要求时,气密性试验正压为0.2MPa(表压力)保持24h,压力下降不大于66.5Pa为合格。
15.10.3 制冷系统抽真空试验应符合下列规定:
1 氟利昂制冷系统真空试验的剩余压力不应高于5.3kPa,氨制冷系统真空试验的剩余压力不应高于8kPa。保持24h,氟利昂系统压力回升不大于0.53kPa为合格,氨系统压力无变化为合格。
2 氨制冷系统的真空试验应采用真空泵进行。无真空泵时,应将压缩机的专用排气阀(或排气口)打开,抽空时将气体排至大气,通过压缩机的吸气管道使整个系统抽空。
3 溴化锂吸收式制冷系统真空试验应符合产品技术文件要求,设计无要求时,真空气密性试验的绝对压力应小于66.5Pa,持续24h,升压不大于25Pa为合格。
15.10.4 制冷系统充制冷剂应符合下列规定:
1 系统充制冷剂时,可采用由压缩机低压吸气阀侧充灌制冷剂或在加液阀处充灌制冷剂。
2 由压缩机低压吸气阀侧充灌制冷剂时,应先将压缩机低压吸气阀逆时针方向旋转到底,关闭多用通道口,并应拧下多用通道口上的丝堵,然后接上三通接头,一端接真空压力表,另一端通过紫铜管与制冷剂钢瓶连接。稍打开制冷剂阀门,使紫铜管内充满制冷剂,再稍拧松三通接头上的接头螺母,将紫钢管内的空气排出。拧紧接头螺母,并开大制冷剂钢瓶阀门,在磅秤上读出重量,做好记录。再将压缩机低压吸气阀顺时针方向旋转,使多用通道和低压吸气端处于连通,制冷剂即可进入系统。
3 在加液阀处充灌制冷剂时,出液阀应关闭,其他阀门均应开启,操作方法与低压吸气阀侧充灌制冷剂相同。
4 当系统压力升至0.2MPa时,应对系统再次进行检漏。氨系统使用酚酞试纸,氟利昂系统使用卤素检漏仪。如有泄漏应在泄压后修理。
    
      
	表15.10.2 制冷系统气密性试验压力(MPa)
	
    注:1 低压系统:指自节流阀起,经蒸发器到压缩机吸入口;
    15.10.2 系统气密性试验应在管道系统吹污完成后进行。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:15.9 风机盘管水压试验
 - 下一节:15.11 通风与空调设备电气检测与试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工技术管理
 - 3.2 施工质量管理
 - 3.3 材料于设备质量管理
 - 3.4 安全与环境保护
 - 4 金属风管与配件制作
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 金属风管制作
 - 4.3 配件制作
 - 4.4 质量检查
 - 5 非金属与复合风管及配件制作
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
 - 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
 - 5.4 玻镁复合风管与配件制作
 - 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
 - 5.6 质量检查
 - 6 风阀与部件制作
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 风阀
 - 6.3 风罩与风帽
 - 6.4 风口
 - 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
 - 6.6 软接风管
 - 6.7 过滤器
 - 6.8 风管内加热器
 - 6.9 质量检查
 - 7 支吊架制作与安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支吊架制作
 - 7.3 支吊架安装
 - 7.4 装配式管道吊架安装
 - 7.5 质量检查
 - 8 风管与部件安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 金属风管安装
 - 8.3 非金属与复合风管安装
 - 8.4 软接风管安装
 - 8.5 风口安装
 - 8.6 风阀安装
 - 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
 - 8.8 质量检查
 - 9 空气处理设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 空调末端装置安装
 - 9.3 风机安装
 - 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
 - 9.5 质量检查
 - 10 空调冷热源与辅助设备安装
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
 - 10.3 吸收式制冷机组安装
 - 10.4 冷却塔安装
 - 10.5 换热设备安装
 - 10.6 蓄热蓄冷设备安装
 - 10.7 软化水装置安装
 - 10.8 水泵安装
 - 10.9 制冷制热附属设备安装
 - 10.10 质量检查
 - 11 空调水系统管道与附件安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道连接
 - 11.3 管道安装
 - 11.4 阀门与附件安装
 - 11.5 质量检查
 - 12 空调制冷剂管道与附件安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道安装
 - 12.3 阀门与附件安装
 - 12.4 质量检查
 - 13 防腐与绝热
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 管道与设备防腐
 - 13.3 空调水系统管道与设备绝热
 - 13.4 空调风管系统与设备绝热
 - 13.5 质量检查
 - 14 监测与控制系统安装
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 现场监控仪表与设备安装
 - 14.3 线管与线槽安装及布线
 - 14.4 中央监控与管理系统安装
 - 14.5 质量检查
 - 15 检测与试验
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 风管强度与严密性试验
 - 15.3 风管系统严密性试验
 - 15.4 水系统阀门水压试验
 - 15.5 水系统管道水压试验
 - 15.6 冷凝水管道通水试验
 - 15.7 管道冲洗试验
 - 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
 - 15.9 风机盘管水压试验
 - 15.10 制冷系统试验
 - 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
 - 16 通风与空调系统试运行与调试
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 设备单机试运转与调试
 - 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475