3.2 施工质量管理
3.2.1 通风与空调工程施工现场应建立相应的质量管理体系,并应包括下列内容:
1 岗位责任制;
2 技术管理责任制;
3 质量管理责任制;
4 工程质量分析例会制。
3.2.2 施工现场应建立施工质量控制和检验制度,并应包括下列内容:
1 施工组织设计(方案)及技术交底执行情况检查制度;
2 材料与设备进场检验制度;
3 施工工序控制制度;
4 相关工序间的交接检验以及专业工种之间的中间交接检查制度;
5 施工检验及试验制度。
3.2.3 管道穿越墙体和楼板时,应按设计要求设置套管,套管与管道间应采用阻燃材料填塞密实;当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵。
3.2.4 管道与设备连接前,系统管道水压试验、冲洗(吹洗)试验应合格。
3.2.5 隐蔽工程在隐蔽前,应经施工项目技术(质量)负责人、专业工长及专职质量检查员共同参加的质量检查,检查合格后再报监理工程师(建设单位代表)进行检查验收,填写隐蔽工程验收记录,重要部位还应附必要的图像资料。
3.2.6 隐蔽的设备及阀门应设置检修口,并应满足检修和维护需要。
3.2.7 用于检查、试验和调试的器具、仪器及仪表应检定合格,并应在有效期内。
    
      
1 岗位责任制;
2 技术管理责任制;
3 质量管理责任制;
    3.2.1 所有施工技术管理措施的落实,施工质量的最终结果是否符合施工计划目标,还要靠有效的质量责任制度和管理制度来保证。加强制度建设,用行之有效的管理制度来约束施工人员的行为是提高工程管理水平、加强施工队伍建设的根本所在和重中之重。施工单位要建立相应的管理制度来保证工程目标的实现。
3.2.2 通风与空调工程施工质量控制和检验主要包括五个方面的内容:一是对技术方案和技术交底的落实情况进行检查,这是提高工程质量的前提;二是用于施工安装工程的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验,这是保证工程质量的关键;三是施工过程的工序控制,自检、互检、交接检验以及隐蔽工程检验等是保证工程质量的重要手段;四是工序间及专业工种之间的交接检查,是保证质量连续性的重要手段;五是各种检验和试验,这是保证施工质量的重要措施。
建筑安装施工技术标准、质量管理体系和工程质量控制和检验制度三者结合,缺一不可,共同组成了施工现场的质量保证体系。
3.2.3 水管或风管穿越墙体或楼板时,应设置套管。对于需要绝热的管道,套管尺寸应保证绝热材料连续不间断穿过,在绝热材料与套管间,采用阻燃材料填塞密实。穿越防火分区的风管或水管与套管间的填塞材料应为不燃材料。
3.2.4 管道水压试验不是一次就能完成的,往往会经过几次反复充水、泄水。一般设备安装在该管道系统最低点,如果管道提前与设备连接,系统中的水不易排净,杂质很容易进入到设备内。另外,压力试验时,一旦试验压力超压,会危及设备的安全。因此强调管道与设备连接前,系统管道应清洗、试压合格。
3.2.5 隐蔽工程检查部位及检查内容包括下列主要方面:
1 绝热的风管和水管。检查内容应包括管道、部件、附件、阀门、控制装置等的材质与规格尺寸,安装位置,连接方式;管道防腐;水管道坡度;支吊架形式及安装位置,防腐处理;水管道强度及严密性试验,冲洗试验;风管严密性试验等。
2 封闭竖井内、吊顶内及其他暗装部位的风管、水管和相关设备。风管及水管的检查内容同上;设备检查内容包括设备型号、安装位置、支吊架形式、设备与管道连接方式、附件的安装等。
3 暗装的风管、水管和相关设备的绝热层及防潮层。检查内容包括绝热材料的材质、规格及厚度,绝热层与管道的粘贴,绝热层的接缝及表面平整度,防潮层与绝热层的粘贴,穿套管处绝热层的连续性等。
4 出外墙的防水套管。检查内容包括套管形式、做法、尺寸及安装位置。
3.2.6 阀门包含风阀和水阀。
3.2.7 用于检查、试验和调试的器具、仪器及仪表应定期检定,其本身精度误差应符合相关要求。
- 上一节:3.1 施工技术管理
 - 下一节:3.3 材料于设备质量管理
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工技术管理
 - 3.2 施工质量管理
 - 3.3 材料于设备质量管理
 - 3.4 安全与环境保护
 - 4 金属风管与配件制作
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 金属风管制作
 - 4.3 配件制作
 - 4.4 质量检查
 - 5 非金属与复合风管及配件制作
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
 - 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
 - 5.4 玻镁复合风管与配件制作
 - 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
 - 5.6 质量检查
 - 6 风阀与部件制作
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 风阀
 - 6.3 风罩与风帽
 - 6.4 风口
 - 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
 - 6.6 软接风管
 - 6.7 过滤器
 - 6.8 风管内加热器
 - 6.9 质量检查
 - 7 支吊架制作与安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支吊架制作
 - 7.3 支吊架安装
 - 7.4 装配式管道吊架安装
 - 7.5 质量检查
 - 8 风管与部件安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 金属风管安装
 - 8.3 非金属与复合风管安装
 - 8.4 软接风管安装
 - 8.5 风口安装
 - 8.6 风阀安装
 - 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
 - 8.8 质量检查
 - 9 空气处理设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 空调末端装置安装
 - 9.3 风机安装
 - 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
 - 9.5 质量检查
 - 10 空调冷热源与辅助设备安装
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
 - 10.3 吸收式制冷机组安装
 - 10.4 冷却塔安装
 - 10.5 换热设备安装
 - 10.6 蓄热蓄冷设备安装
 - 10.7 软化水装置安装
 - 10.8 水泵安装
 - 10.9 制冷制热附属设备安装
 - 10.10 质量检查
 - 11 空调水系统管道与附件安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道连接
 - 11.3 管道安装
 - 11.4 阀门与附件安装
 - 11.5 质量检查
 - 12 空调制冷剂管道与附件安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道安装
 - 12.3 阀门与附件安装
 - 12.4 质量检查
 - 13 防腐与绝热
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 管道与设备防腐
 - 13.3 空调水系统管道与设备绝热
 - 13.4 空调风管系统与设备绝热
 - 13.5 质量检查
 - 14 监测与控制系统安装
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 现场监控仪表与设备安装
 - 14.3 线管与线槽安装及布线
 - 14.4 中央监控与管理系统安装
 - 14.5 质量检查
 - 15 检测与试验
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 风管强度与严密性试验
 - 15.3 风管系统严密性试验
 - 15.4 水系统阀门水压试验
 - 15.5 水系统管道水压试验
 - 15.6 冷凝水管道通水试验
 - 15.7 管道冲洗试验
 - 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
 - 15.9 风机盘管水压试验
 - 15.10 制冷系统试验
 - 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
 - 16 通风与空调系统试运行与调试
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 设备单机试运转与调试
 - 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475