10.4 冷却塔安装
10.4.1 冷却塔安装应按下列工序(图10.4.1)进行。
	
图10.4.1 冷却塔安装工序
10.4.2 冷却塔的基础应符合本规范第10.2.2条的规定。
10.4.3 冷却塔运输吊装可按本规范第10.2.3条执行。
10.4.4 冷却塔安装应符合下列规定:
1 冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。
2 冷却塔与基础预埋件应连接牢固,连接件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致,均匀。
3 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装的水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm。
4 冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀。
5 冷却塔的风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片,角度应一致。
6 组装的冷却塔,其填料的安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
10.4.5 冷却塔配管可按本规范第10.2.5条执行。

- 上一节:10.3 吸收式制冷机组安装
 - 下一节:10.5 换热设备安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工技术管理
 - 3.2 施工质量管理
 - 3.3 材料于设备质量管理
 - 3.4 安全与环境保护
 - 4 金属风管与配件制作
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 金属风管制作
 - 4.3 配件制作
 - 4.4 质量检查
 - 5 非金属与复合风管及配件制作
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
 - 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
 - 5.4 玻镁复合风管与配件制作
 - 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
 - 5.6 质量检查
 - 6 风阀与部件制作
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 风阀
 - 6.3 风罩与风帽
 - 6.4 风口
 - 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
 - 6.6 软接风管
 - 6.7 过滤器
 - 6.8 风管内加热器
 - 6.9 质量检查
 - 7 支吊架制作与安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支吊架制作
 - 7.3 支吊架安装
 - 7.4 装配式管道吊架安装
 - 7.5 质量检查
 - 8 风管与部件安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 金属风管安装
 - 8.3 非金属与复合风管安装
 - 8.4 软接风管安装
 - 8.5 风口安装
 - 8.6 风阀安装
 - 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
 - 8.8 质量检查
 - 9 空气处理设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 空调末端装置安装
 - 9.3 风机安装
 - 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
 - 9.5 质量检查
 - 10 空调冷热源与辅助设备安装
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
 - 10.3 吸收式制冷机组安装
 - 10.4 冷却塔安装
 - 10.5 换热设备安装
 - 10.6 蓄热蓄冷设备安装
 - 10.7 软化水装置安装
 - 10.8 水泵安装
 - 10.9 制冷制热附属设备安装
 - 10.10 质量检查
 - 11 空调水系统管道与附件安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道连接
 - 11.3 管道安装
 - 11.4 阀门与附件安装
 - 11.5 质量检查
 - 12 空调制冷剂管道与附件安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道安装
 - 12.3 阀门与附件安装
 - 12.4 质量检查
 - 13 防腐与绝热
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 管道与设备防腐
 - 13.3 空调水系统管道与设备绝热
 - 13.4 空调风管系统与设备绝热
 - 13.5 质量检查
 - 14 监测与控制系统安装
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 现场监控仪表与设备安装
 - 14.3 线管与线槽安装及布线
 - 14.4 中央监控与管理系统安装
 - 14.5 质量检查
 - 15 检测与试验
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 风管强度与严密性试验
 - 15.3 风管系统严密性试验
 - 15.4 水系统阀门水压试验
 - 15.5 水系统管道水压试验
 - 15.6 冷凝水管道通水试验
 - 15.7 管道冲洗试验
 - 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
 - 15.9 风机盘管水压试验
 - 15.10 制冷系统试验
 - 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
 - 16 通风与空调系统试运行与调试
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 设备单机试运转与调试
 - 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475