5.1 一般规定
5.1.2 非金属与复合风管板材的技术参数及适用范围应符合表5.1.2的规定。

5.1.3 非金属与复合风管及配件制作前应具备下列施工条件;
1 风管及配件的制作尺寸、接口形式及法兰连接方式已明确,加工方案已批准;采用的技术标准和质量控制措施文件齐全;
2 现场风管制作环境应满足作业条件,并应采用机械通风;
3 非金属与复合风管材料符合相关产品技术标准,板材、胶粘剂的性能满足制作要求,与风管系统功能相匹配,材料进场检验合格;
4 加工机具准备齐全,满足制作要求。
5.1.4 非金属与复合风管的制作方式应根据风管连接形式确定,非金属与复合风管连接形式及适用范围应符合表5.1.4的规定。
		
		    注:1 b为矩形风管长边尺寸,δ为风管板材厚度;
		    2 PVC连接件厚度大于或等于1.5mm;
		    3 铝合金连接件厚度大于或等于1.2mm。
		5.1.5 非金属与复合风管在使用胶粘剂或密封胶带前,应将风管粘接处清洁干净。
		5.1.6 非金属与复合风管及法兰制作的允许偏差应符合表5.1.6的规定。
		表5.1.6 非金属与复合风管及法兰制作的允许偏差(mm)
		
		5.1.7 非金属与复合风管制作的成品保护措施应包括下列内容:
		    1 复合风管板材应妥善保存,覆面层不应划伤,板材不应变形、压瘪;
		    2 风管粘接后,胶粘剂干燥固化后再移动、叠放或安装;
		    3 风管在制作过程中及制作完成后应采取防护措施,避免风管划伤、损坏及水污染、浸泡;
		    4 装卸、搬运风管时,应轻拿轻放,防止其覆面层破损;玻璃纤维复合风管和玻镁复合风管的运输、存放应采取防潮措施;
		    5 风管堆放场地应有防尘、防雨措施,地面不应有泛潮或积水。
		5.1.8 非金属与复合风管制作的安全与环境保护措施应包括下列内容:
		    1 制作人员应戴口罩,制作场地应通风;
		    2 胶粘剂应妥善存放,注意防火,且不应直接在阳光下曝晒;
		    3 操作现场不应使用明火,应配备灭火器材;
		    4 失效的胶粘剂及废胶粘剂容器不应随意抛弃或燃烧,应集中处理;
		    5 板材下料使用刀具时,应戴手套。
5.1.2 不同类型玻镁复合风管板材的适用场合:
普通型:用于制作安装在同一防火分区内,没有保温要求的矩形通风管道;
节能型:用于制作安装在同一防火分区内,需达到节能保温要求的空调系统的矩形风管;
低温节能型:用于制作安装在同一防火分区内,需达到节能保温要求的低温送风空调系统的矩形风管;
洁净型:用于制作洁净空调系统风管;
排烟型:用于制作室内消防防排烟风管;
防火型:用于制作火灾时需持续送、排风1.5h的风管;
耐火型:用于制作火灾时需持续送、排风2.0h的风管。
5.1.3 非金属与复合风管制作过程中,可能产生粉尘及挥发物,故要求风管制作场地内应采用机械排风。
非金属与复合风管材料应符合《非金属及复合风管》JG/T258、《通风管道技术规程》JGJ141等标准的规定。硬聚氯乙烯板材应符合现行国家标准《硬质聚氯乙烯层压板材》GB/T4454或《硬质聚氯乙烯挤出板材》GB/T13520的规定。无机玻璃钢风管材料应符合《玻镁风管》JC/T646的规定。
风管粘接胶料宜采用环保阻燃型胶粘剂,并与风管材质相匹配,无有害气体挥发。复合风管所用的胶粘剂应是板材厂商认定的专用胶粘剂。
聚氨酯铝箔和酚醛铝箔复合风管制作机具包括量具、工作台、压尺、切割刀(90°双刃刀、左45°单刃刀、右45°单刃刀和垂直切断刀)、打胶枪、密封枪、橡胶锤、切割机、压弯机、台钻、手电钻、电焊机等。量具包括角尺、钢板尺、钢卷尺、画规等。
玻璃纤维复合风管制作机具包括量具、工作台、压尺、双刃刀、单刃刀、壁纸刀、扳手、打胶枪、切割机、台钻、手电钻等。
玻镁复合风管制作机具包括量具、工作台、压尺、工具刀、丝织带、切割机、台钻、手电钻、角磨机等。
硬聚氯乙烯风管制作机具包括量具、木工锯、钢丝锯、鸡尾锯、手用电动曲线锯、木工刨、电热焊枪、各类胎模、割板机、锯床、圆盘锯、电热烘箱、管式电热器、空气压缩机、砂轮机、坡口机、电动折弯机、对挤焊机等。
5.1.4 45°粘接是指风管两端加工成45°切口,用胶粘剂将切口粘接,切口内外表面分别用密封胶和铝箔胶带密封;插接连接是指用槽形铝型材或PVC型材的连接件与风管端部粘接,再用插条(“I”、“H”、“C”插条)将型材插接;外套角钢法兰连接是指用槽形铝型材与风管端部粘接,再用铆钉将风管与角钢法兰铆接,角钢法兰用于风管连接。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工技术管理
 - 3.2 施工质量管理
 - 3.3 材料于设备质量管理
 - 3.4 安全与环境保护
 - 4 金属风管与配件制作
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 金属风管制作
 - 4.3 配件制作
 - 4.4 质量检查
 - 5 非金属与复合风管及配件制作
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
 - 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
 - 5.4 玻镁复合风管与配件制作
 - 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
 - 5.6 质量检查
 - 6 风阀与部件制作
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 风阀
 - 6.3 风罩与风帽
 - 6.4 风口
 - 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
 - 6.6 软接风管
 - 6.7 过滤器
 - 6.8 风管内加热器
 - 6.9 质量检查
 - 7 支吊架制作与安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支吊架制作
 - 7.3 支吊架安装
 - 7.4 装配式管道吊架安装
 - 7.5 质量检查
 - 8 风管与部件安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 金属风管安装
 - 8.3 非金属与复合风管安装
 - 8.4 软接风管安装
 - 8.5 风口安装
 - 8.6 风阀安装
 - 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
 - 8.8 质量检查
 - 9 空气处理设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 空调末端装置安装
 - 9.3 风机安装
 - 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
 - 9.5 质量检查
 - 10 空调冷热源与辅助设备安装
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
 - 10.3 吸收式制冷机组安装
 - 10.4 冷却塔安装
 - 10.5 换热设备安装
 - 10.6 蓄热蓄冷设备安装
 - 10.7 软化水装置安装
 - 10.8 水泵安装
 - 10.9 制冷制热附属设备安装
 - 10.10 质量检查
 - 11 空调水系统管道与附件安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道连接
 - 11.3 管道安装
 - 11.4 阀门与附件安装
 - 11.5 质量检查
 - 12 空调制冷剂管道与附件安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道安装
 - 12.3 阀门与附件安装
 - 12.4 质量检查
 - 13 防腐与绝热
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 管道与设备防腐
 - 13.3 空调水系统管道与设备绝热
 - 13.4 空调风管系统与设备绝热
 - 13.5 质量检查
 - 14 监测与控制系统安装
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 现场监控仪表与设备安装
 - 14.3 线管与线槽安装及布线
 - 14.4 中央监控与管理系统安装
 - 14.5 质量检查
 - 15 检测与试验
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 风管强度与严密性试验
 - 15.3 风管系统严密性试验
 - 15.4 水系统阀门水压试验
 - 15.5 水系统管道水压试验
 - 15.6 冷凝水管道通水试验
 - 15.7 管道冲洗试验
 - 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
 - 15.9 风机盘管水压试验
 - 15.10 制冷系统试验
 - 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
 - 16 通风与空调系统试运行与调试
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 设备单机试运转与调试
 - 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475