6.7 砌体构件加固
	Ⅰ 钢筋混凝土面层法
	6.7.1 当采用钢筋混凝土面层加固砌体构件时,原砌体与后浇混凝土面层之间应做界面处理。
	6.7.2 砌体构件外加混凝土面层加固的构造,应符合下列规定:
	    1 钢筋混凝土面层的截面厚度不应小于60mm;当采用喷射混凝土施工时,不应小于50mm。
	
		 
	
		    2 混凝土强度等级不应低于C25。
	
		    3 竖向受力钢筋直径不应小于12mm,纵向钢筋的上下端均应锚固。
	
		    4 当采用围套式的钢筋混凝土面层加固砌体柱时,应采用封闭式箍筋。柱的两端各500mm范围内,箍筋应加密,其间距应取为100mm。若加固后的构件截面高度h≥500mm,尚应在截面两侧加设竖向构造钢筋,并应设置拉结钢筋。
5 当采用两对面增设钢筋混凝土面层加固带壁柱墙或窗间墙时,应沿砌体高度每隔250mm交替设置不等肢U形箍和等肢U形箍。不等肢U形箍在穿过墙上预钻孔后,应弯折焊成封闭箍。预钻孔内用结构胶填实。对带壁柱墙,尚应在其拐角部位增设竖向构造钢筋与U形箍筋焊牢。
	5 当采用两对面增设钢筋混凝土面层加固带壁柱墙或窗间墙时,应沿砌体高度每隔250mm交替设置不等肢U形箍和等肢U形箍。不等肢U形箍在穿过墙上预钻孔后,应弯折焊成封闭箍。预钻孔内用结构胶填实。对带壁柱墙,尚应在其拐角部位增设竖向构造钢筋与U形箍筋焊牢。
		Ⅱ 钢筋网水泥砂浆面层法
	
		6.7.3 当采用钢筋网水泥砂浆面层加固砌体构件时,应符合下列规定:
	
		    1 对于受压构件,原砌筑砂浆的强度等级不应低于M2.5;对砌块砌体,其原砌筑砂浆强度等级不应低于M2.5。
	
		    2 块材严重风化的砌体,不应采用钢筋网水泥砂浆面层进行加固。
	
		6.7.4 钢筋网水泥砂浆面层的构造,应符合下列规定:
	
		    1 当采用钢筋网水泥砂浆面层加固砌体承重构件时,其面层厚度,对室内正常湿度环境,应为35mm~45mm;对于露天或潮湿环境,应为45mm~50mm。
	
		    2 加固用的水泥砂浆强度及钢筋网保护层厚度应符合下列要求:
	
		        1)加固受压构件用的水泥砂浆,其强度等级不应低于M15;加固受剪构件用的水泥砂浆,其强度等级不应低于M10。
	
		        2)受力钢筋的砂浆保护层厚度,对墙不应小于20mm,对柱不应小于30mm;受力钢筋距砌体表面的距离不应小于5mm。
		
			    3 当加固柱或壁柱时,其构造应符合下列规定:
		
			        1)竖向受力钢筋直径不应小于10mm;受压钢筋一侧的配筋率不应小于0.2%;受拉钢筋的配筋率不应小于0.15%。
		
			        2)柱的箍筋应采用闭合式,其直径不应小于6mm,间距不应大于150mm。柱的两端各500mm范围内,箍筋间距应为100mm。
		
			        3)在壁柱中,不穿墙的U形筋应焊在壁柱角隅处的竖向构造筋上,其间距与柱的箍筋相同;穿墙的箍筋,在穿墙后应形成闭合箍;其直径应为8mm~10mm,每隔500mm~600mm替换一支不穿墙的U形箍筋。
		
			        4)箍筋与竖向钢筋的连接应为焊接。
		
			    4 加固墙体时,应采用点焊方格钢筋网,网中竖向受力钢筋直径不应小于8mm;水平分布钢筋的直径应为6mm;网格尺寸不应大于300mm。当采用双面钢筋网水泥砂浆时,钢筋网应采用穿通墙体的S形钢筋拉结;其竖向间距和水平间距均不应大于500mm。
		
			    5 钢筋网四周应与楼板、梁、柱或墙体可靠连接。
	条文说明
    6.7.1 本条是为了保证原构件与新增混凝土的可靠连接,使之能够协同工作,以保证力的可靠传递,从而收到良好的加固效果。
	6.7.2 最小混凝土截面厚度主要是为保证加固施工时后浇混凝土的质量以及必需的混凝土保护层厚度。后浇混凝土的强度等级下限规定及构造规定是混凝土与砌体及钢筋可靠粘结的重要保证。
	6.7.3 为保证工程质量和安全,本条明确规定了钢筋网水泥砂浆面层加固法的适用范围及加固墙体的基本要求。另外,块材严重风化的砌体,因表层损失严重及刚度退化加剧,面层加固法很难形成协同工作,其加固效果甚微,故对其进行了限制。
	6.7.4 为保证加固发挥最大效果,本条规定了钢筋网水泥砂浆面层加固法对面层厚度、砂浆强度等级、钢筋的强度等级及钢筋的构造要求。试验与实际工程检测表明,钢筋网竖筋紧靠墙面会导致钢筋与墙面无粘结,从而造成加固失效。采用5mm间隙,两者可有较强粘结,同时,钢筋网保护层厚度应满足规定,以保护钢筋,提高面层加固的耐久性。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 调查、检测与监测
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 场地和地基基础
 - 3.3 主体结构
 - 4 既有建筑安全性鉴定
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 构件层次安全性鉴定
 - 4.3 子系统层次安全性鉴定
 - 4.4 鉴定系统层次安全性鉴定
 - 5 既有建筑抗震鉴定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 场地与地基基础
 - 5.3 主体结构抗震能力验算
 - 5.4 主体结构抗震措施鉴定
 - 6 既有建筑加固
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料
 - 6.3 地基基础加固
 - 6.4 主体结构整体加固
 - 6.5 混凝土构件加固
 - 6.6 钢构件加固
 - 6.7 砌体构件加固
 - 6.8 木构件加固
 - 6.9 结构锚固技术
 - 附录A 纤维复合材安全性能指标
 - 附录B 结构加固用胶安全性能指标
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475