4.4 施工及验收
	4.4.1 地基施工前,应编制地基工程施工组织设计或地基工程施工方案,其内容应包括:地基施工技术参数、地基施工工艺流程、地基施工方法、地基施工安全技术措施、应急预案、工程监测要求等。
	4.4.2 处理地基施工前,应通过现场试验确定地基处理方法的适用性和处理效果;当处理地基施工采用振动或挤土方法施工时,应采取措施控制振动和侧向挤压对邻近建(构)筑物及周边环境产生有害影响。
	4.4.3 换填垫层、压实地基、夯实地基采用分层施工时,每完成一道工序,应按设计要求进行验收检验,未经检验或检验不合格时,不得进行下一道工序施工。
4.4.4 湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土、多年冻土、压实填土地基施工和使用过程中,应采取防止施工用水、场地雨水和邻近管道渗漏水渗入地基的处理措施。
4.4.4 湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土、多年冻土、压实填土地基施工和使用过程中,应采取防止施工用水、场地雨水和邻近管道渗漏水渗入地基的处理措施。
	4.4.5 地基基槽(坑)开挖时,当发现地质条件与勘察成果报告不一致,或遇到异常情况时,应停止施工作业,并及时会同有关单位查明情况,提出处理意见。
	4.4.6 地基基槽(坑)验槽后,应及时对基槽(坑)进行封闭,并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施。
	4.4.7 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测,直至沉降变形达到稳定为止:
	    1 对地基变形有控制要求的;
	    2 软弱地基上的;
3 处理地基上的;
3 处理地基上的;
	    4 采用新型基础形式或新型结构的;
	
		    5 地基施工可能引起地面沉降或隆起变形、周边建(构)筑物和地下管线变形、地下水位变化及土体位移的。
	
		4.4.8 处理地基工程施工验收检验,应符合下列规定:
	
		    1 换填垫层地基应分层进行密实度检验,在施工结束后进行承载力检验。
	
		    2 高填方地基应分层填筑、分层压(夯)实、分层检验,且处理后的高填方地基应满足密实和稳定性要求。
	
		    3 预压地基应进行承载力检验。预压地基排水竖井处理深度范围内和竖井底面以下受压土层,经预压所完成的竖向变形和平均固结度应进行检验。
	
		    4 压实、夯实地基应进行承载力、密实度及处理深度范围内均匀性检验。压实地基的施工质量检验应分层进行。强夯置换地基施工质量检验应查明置换墩的着底情况、密度随深度的变化情况。
	
		    5 对散体材料复合地基增强体应进行密实度检验;对有粘结强度复合地基增强体应进行强度及桩身完整性检验。
	
		    6 复合地基承载力的验收检验应采用复合地基静载荷试验,对有粘结强度的复合地基增强体尚应进行单桩静载荷试验。
	
		    7 注浆加固处理后地基的承载力应进行静载荷试验检验。
条文说明
    4.4.1 制定施工组织设计或专项施工方案是保障地基工程施工顺利实施的基础,其内容应包括地基基础施工技术参数、技术指标、工艺流程等。天然地基与处理地基的施工组织设计或专项施工方案主要是根据设计文件、勘察成果报告、拟建场地环境条件和现场施工条件编制而成,地基工程施工组织设计或专项施工方案应具有完整性、准确性和可操作性,且经过审批后方可实施。
4.4.2 由于地质条件的差异性,地基处理方法的多样性,每一种处理方法的适用性和处理效果也不尽相同,所以对处理地基在施工前都提出了现场试验或试验性施工,以检验处理地基方法的适用性,同时也对勘察报告进行一定的验证。另外,有些处理地基方法会产生挤压或振动,会对邻近建(构)筑物产生危害,在选择施工方法时,应采取措施减少或降低振动或者挤压等影响,如采取开挖隔震沟、施工隔离桩等技术措施,可减少或降低地基工程施工时的有害影响。
处理地基施工前应检查现场试验成果报告及减少振动或侧向挤土的措施。
4.4.3 换填地基、夯实地基、压实地基的压实系数是压实填土的质量控制的重要参数,在施工时必须进行分层压实系数检验。换填地基、夯实地基、压实地基应检查每道工序验收检验的记录。
4.4.4 湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土遇到水的浸湿时,会导致其地基强度降低以及出现湿陷、膨胀等现象,本条针对特殊性岩土地基工程施工中可能出现的地基渗漏水的问题进行了规定。在施工过程中和使用过程中,应检查排水、防水的处理措施及其有效性。
4.4.5 在施工过程中,当发现现场地质情况与岩土工程勘察报告不相符时,应进行补勘,若经设计复核满足要求可继续施工,若经复核不满足要求则应进行方案调整。地基基础施工所涉及的地质情况复杂,虽然在施工前已有岩土工程勘察资料,但在施工中仍可能发生异常情况,此时应立即停止施工,并会同有关单位提出有针对性的处置措施。在施工过程中,应检查施工中的异常情况记录、处理程序与处置措施。
4.4.6 地基基槽(坑)验槽后对基槽(坑)进行封闭,是保障工程安全质量的重要措施。在地基基槽(坑)验槽时,应检查地基基槽(坑)验槽后的封闭、保护措施。
4.4.7 为了保证建筑与市政工程及其周边环境在施工期间和使用期间的安全,了解其变形特征,并为工程设计、管理及科研提供资料,本条提出了建筑与市政工程施工及使用期间,应进行地基变形监测的工程类型。同时,针对地基工程施工可能产生挤土、振动,引起地下水位变化和土体位移等情况,也提出了工程监测的要求。
对于本条规定需要进行地基变形监测的工程类型,建设单位应根据岩土工程勘察报告建议和设计要求组织开展工程监测,无论是建设单位、施工单位自行进行工程监测,还是委托拥有相应测绘资质或工程勘察资质(工程测量专业)的测量单位进行工程监测,其监测内容与监测技术要求均应符合设计要求。
4.4.8 本条是对各种处理地基工程施工验收检验提出的具体要求。处理地基承载力的确定方法,一般采用处理后地基载荷试验和复合地基载荷试验的方法。对复合地基增强体的施工质量提出检验要求,是确保复合地基能正常发挥作用的前提和基础。对处理地基验收检验时,应核查验收检验项目、内容及检验结果的完整性、准确性和有效性。
- 上一节:4.3 特殊性岩土地基设计
 - 下一节:5 桩基
 
目录导航
- 前言
 - 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 2.1 基本要求
 - 2.2 设计
 - 2.3 施工及验收
 - 3 勘察成果要求
 - 3.1 一般要求
 - 3.2 特定要求
 - 4 天然地基与处理地基
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 地基设计
 - 4.3 特殊性岩土地基设计
 - 4.4 施工及验收
 - 5 桩基
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 桩基设计
 - 5.3 特殊性岩土的桩基设计
 - 5.4 施工及验收
 - 6 基础
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 扩展基础设计
 - 6.3 筏形基础设计
 - 6.4 施工及验收
 - 7 基坑工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支护结构设计
 - 7.3 地下水控制设计
 - 7.4 施工及验收
 - 8 边坡工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 支挡结构设计
 - 8.3 边坡工程排水与坡面防护设计
 - 8.4 施工及验收
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475