4.3 特殊性岩土地基设计
	4.3.1 膨胀土地区建(构)筑物的基础埋置深度不应小于1m。膨胀土地基稳定性验算时应计取水平膨胀力的作用。膨胀土地区建(构)筑物应采取预防胀缩变形的地基基础措施、建筑措施与结构措施。
	4.3.2 湿陷性黄土地基的湿陷变形、压缩变形或承载力不能满足设计要求时,应针对不同土质条件和建筑物的类别以及湿陷性黄土地基的湿陷变形、压缩变形和承载力设计等要求,采用相应的建筑措施、结构措施、地基处理和防水处理措施。
	4.3.3 多年冻土地基设计时,应保证建筑物正常使用期间冻土地基的地温保持在允许范围内。多年冻土地基承载力计算时,应计入地基土的温度影响。地基的热工计算应包括地温特征值计算、地基冻结深度计算、地基融化深度计算等。建筑场地应设置排水措施,对按冻结状态设计的地基,冬季应及时清除积雪;供热与给水管道应采取隔热措施。
	4.3.4 当地基土为欠固结土、湿陷性黄土、可液化土等特殊性岩土时,复合地基设计采用的增强体和施工工艺,应满足处理后地基土和增强体共同承担荷载的技术要求。
	4.3.5 当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。
条文说明
    4.3.1 膨胀土场地大量的分层测标、含水量和地温等多年观测结果表明,在大气应力作用下,近地表土层长期受到湿胀干缩循环变形的影响,土中裂隙发育,土的强度指标特别是黏聚力严重降低,坡地上的大量浅层滑动也往往发生在地表下1.0m的范围内,该层是活动性极为强烈的地带,因此,限定基础埋置深度不应小于1.0m十分必要。
对膨胀土地基上建(构)筑物基础埋置深度的确定,设计单位应综合考虑场地类型;膨胀土地基胀缩等级;大气影响急剧层深度;建(构)筑物的结构类型;作用在地基上的荷载大小和性质;建(构)筑物的用途,有无地下室、设备基础和地下设施,基础型式和构造;相邻建(构)筑物的基础埋深;地下水位的影响;地基稳定性等因素。膨胀土地基上建(构)筑物设计时,不管是平坦场地,还是坡地场地,基础埋置深度不应小于1.0m。对设计计算结果,设计单位应有专人校审。
4.3.2 湿陷性黄土的湿陷变形是作用于地基上的荷载不改变,仅由于地基浸水引起的附加变形。由于浸水范围的不确定性,此附加变形经常是局部和突然发生的,而且很不均匀。在地基浸水初期,黄土的湿陷量较大,上部结构很难适应和抵抗这种量大、速率快、不均匀的地基变形,对结构的破坏性大,危害严重。如地基湿陷性不消除,仅采用防水措施和结构措施,实践证明是不能保证结构安全和正常使用的。对设计计算结果,设计单位应有专人校审。
4.3.3 在多年冻土地区进行工程建设时,和非冻土地区一样,需要进行地基承载力、变形及稳定性计算。但是,作为地基土的冻土,其强度、承载力等除了与地基土的物质成分、孔隙比等因素有关外,还与冻土中的冰的含量有很大关系。冻土中未冻水量的变化直接影响着冻土的含冰率及冰-土的胶结强度,地温升高,冻土中的未冻水量增大,强度降低,地温降低,未冻水量减少,强度增大。
在保持地基处于冻结状态时,对坚硬冻土,设计单位应进行承载力计算;对塑性冻土除应进行承载力计算外,尚应进行变形验算。多年冻土以冻结状态用作地基,房屋下有融化盘时,尚应进行最大融化深度的计算。对设计计算结果,设计单位应有专人校审。
4.3.4 当地基土为欠固结土、湿陷性黄土、可液化土等特殊性岩土时,设计时应综合考虑土体的特殊性质,选用适当的增强体和施工工艺,以保证处理后的地基土和增强体共同承担荷载。欠固结土、湿陷性黄土、可液化土中进行复合地基设计时,需要采用挤密、振密等方法形成复合地基增强体的同时增加桩间土密度,防止使用期间桩间土产生较大的固结沉降或湿陷量,形成由增强体承担全部或绝大部分荷载的状态。
当地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊性岩土时,必须有保证处理后的地基土能与增强体共同承担荷载的能力。在没有经验的地区使用复合地基处理技术时,应进行试验研究取得必要的设计参数和施工参数。在建(构)筑物使用期间发生水浸和地下水位降低等情况时,设计应考虑其对复合地基共同承担荷载的条件的影响。增强体强度设计也是保证复合地基工作的必要条件。
4.3.5 本条为利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时的设计原则。近几年来,城市建设高速发展,在新城区的建设过程中,形成了大量的填土场地,但多数情况是未经填方设计,直接将开山的岩屑倾倒填筑到沟谷地带。这类填土软弱不均匀、变形大,有些填土还具有湿陷性。当利用其作为建(构)筑物地基时,应进行详细的岩土工程勘察,并按照项目建设与设计要求,选择合适的地基处理方法。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,应在平整场地前,根据结构类型、填料性能和现场条件,对拟压实填土的质量提出要求;压实填土的质量应符合设计要求;压实填土的地基承载力特征值的确定应通过现场原位测试结果确定。
 - 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 2.1 基本要求
 - 2.2 设计
 - 2.3 施工及验收
 - 3 勘察成果要求
 - 3.1 一般要求
 - 3.2 特定要求
 - 4 天然地基与处理地基
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 地基设计
 - 4.3 特殊性岩土地基设计
 - 4.4 施工及验收
 - 5 桩基
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 桩基设计
 - 5.3 特殊性岩土的桩基设计
 - 5.4 施工及验收
 - 6 基础
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 扩展基础设计
 - 6.3 筏形基础设计
 - 6.4 施工及验收
 - 7 基坑工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支护结构设计
 - 7.3 地下水控制设计
 - 7.4 施工及验收
 - 8 边坡工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 支挡结构设计
 - 8.3 边坡工程排水与坡面防护设计
 - 8.4 施工及验收
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475