6.9 固定消防炮灭火系统
6.9.1 消防供水
消防供水应符合本文件6.4.1规定。
6.9.2 消防炮
维护要求:
a) 消防水炮组件完整无损,无明显缺陷;
b) 远控消防炮应具有手动功能;
c) 控制阀应启闭灵活;
d) 参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至消防控制室;
e) 回转与仰俯应操作灵活,定位机构应灵活可靠。
维护方法:
a、b、c项:目测,手动检查。
d项:关闭系统侧主管道阀门,开启试验管路,在消防控制室远程操控消防泵,水泵按操控命令启停,动作状态和故障状态信号在消防控制室显示是否正常。
e项:在消防控制室远程操控消防炮,消防炮俯仰、水平回转动作是否正常。
6.9.3 管道及阀门
维护要求:
a) 远控阀门应具有快速启闭功能;
b) 常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器;
c) 参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室;
d) 阀门应有明显的启闭标志。
维护方法:
a、b、d项:目测,手动检查。
c项:在消防控制室远程操控消防泵,水泵按操控命令启停,动作状态和故障状态信号在消防控制室显示是否正常。
6.9.4 泡沫液罐
维护要求:外观完好,泡沫灭火剂在有效期内,储量符合要求。
维护方法:目测,手动检查。
6.9.5 固定水炮灭火系统功能测试
维护要求:
a) 手动控制的消防炮应具有以下功能:
1) 消防炮手动控制应转动灵活,无卡阻现象;
2) 炮位处的启泵按钮应能正常启动消防泵。
b) 具有远程控制功能的远控炮系统的控制应符合下列要求:
1) 应能远程控制消防泵的启、停,消防水泵的启、停状态和故障状态能反馈至消防控制室;
2) 应能远程控制电动阀门的开启、关闭,相关信号能反馈至消防控制室;
3) 应能远程控制消防炮的俯仰、水平回转动作;
4) 远控炮系统采用无线控制操作时,无线控制的有效控制半径不小于100m,应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作,消防控制室操作优先权高于无线控制器。
维护方法:
a项:手动操控消防炮,消防炮俯仰、水平回转动作是否正常,能否正常启动消防泵。
b项:在消防控制室远程操控消防泵,水泵按操控命令启停,动作状态和故障状态信号在消防控制室显示是否正常。在消防控制室远程操控电动阀门,阀门按操控命令启停,其动作状态信号在消防控制室显示是否正常。在消防控制室远程操控消防炮,消防炮俯仰、水平回转动作是否正常。在距离消防炮100m范围外,用无线控制器操作消防炮,观察其动作是否正常。用无线控制器操作消防炮俯仰、水平回转动作和阀门启闭,能及时响应。
检测设备:钢卷尺、秒表。
6.9.6 固定泡沫炮灭火系统功能测试
维护要求:
a) 手动控制要求应符合本文件 6.9.5a)项规定。
b) 远程控制要求应符合本文件 6.9.5b)项规定。
维护方法:
6.9.7 固定干粉炮灭火系统功能测试
维护要求:
a) 当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式对干粉炮保护范围进行一次动作试验,并符合下列要求:
1) 炮位处的启动按钮应能正常启动干粉驱动装置和干粉罐的进出口电动阀门;
2) 消防控制室能远程控制启动干粉驱动装置和干粉罐的进出口电动阀门。
b) 当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式对干粉炮保护范围各进行一次动作试验,并符合下列要求:
1) 手动控制的要求同本条第 a)项的要求;
2) 自动控制试验时,应满足:系统的自动控制逻辑程序应与设计文件相符;在接受到启动信号后,自动打开干粉驱动装置,自动打开干粉罐进出口电动阀门。
维护方法:
a项:关闭干粉管路阀门,手动启动每个炮位处的启动按钮和消防控制室的干粉炮启动按钮,能远程打开干粉驱动装置和干粉罐的进出口电动阀门。
b项:关闭干粉管路阀门,将系统设置在自动状态,按设计要求模拟逻辑触发信号,系统应自动打开干粉驱动装置,自动打开干粉罐进出口电动阀门。
      
- 上一节:6.8 泡沫灭火系统
 - 下一节:6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 维护保养流程
 - 6 维护保养内容及方法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 火灾自动报警系统
 - 6.3 消防水源
 - 6.4 消火栓系统
 - 6.5 自动喷水灭火系统
 - 6.6 水喷雾灭火系统
 - 6.7 细水雾灭火系统
 - 6.8 泡沫灭火系统
 - 6.9 固定消防炮灭火系统
 - 6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 6.11 气体灭火系统
 - 6.12 干粉灭火系统
 - 6.13 防烟排烟系统
 - 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 6.15 防火分隔设施
 - 6.16 电气火灾监控系统
 - 6.17 可燃气体探测报警系统
 - 6.18 消防设备电源监控系统
 - 6.19 防火门监控系统
 - 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养周期、数量表
 - 附录B(资料性)
 - 附录C(资料性) 建筑消防设施维护保养合同
 - 附录D(资料性) 建筑消防设施维护保养原始记录表
 - 附录E(资料性) 建筑消防设施问题处理反馈表
 - 附录F(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
 - 附录G(资料性) 建筑消防设施维护保养项目概况表
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475