6.6 水喷雾灭火系统
6.6.1 供水设施
供水设施应符合本文件6.4.1的规定。
6.6.2 系统组件
维护要求:
a) 系统组件应固定牢固,无碰撞变形及其他机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完好,标志牌清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和完全标志完好;
b) 应能显示阀门的开、闭状态;
c) 应具备接收控制信号开、闭阀门的功能;
d) 应具备现场应急机械启动功能。
维护方法:
a项:目测,手动检查。
b、c、d项:测试阀门启闭功能。
6.6.3 雨淋报警阀组
雨淋报警阀组应符合本文件6.5.5的规定。
6.6.4 喷头
喷头应符合本文件6.5.8的规定。
6.6.5 系统功能
维护要求:
a) 系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式;
b) 当雨淋阀开启后,消防水泵、电磁阀和压力开关应及时动作,并将动作信号反馈至消防控制装置。
维护方法:
a项:目测,手动检查。
b项:对探测器输入模拟火灾信号,待雨淋报警阀开启后,查看消防控制设备显示的消防水泵、电磁阀和压力开关的动作情况以及信号反馈情况。
      
- 上一节:6.5 自动喷水灭火系统
 - 下一节:6.7 细水雾灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 维护保养流程
 - 6 维护保养内容及方法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 火灾自动报警系统
 - 6.3 消防水源
 - 6.4 消火栓系统
 - 6.5 自动喷水灭火系统
 - 6.6 水喷雾灭火系统
 - 6.7 细水雾灭火系统
 - 6.8 泡沫灭火系统
 - 6.9 固定消防炮灭火系统
 - 6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 6.11 气体灭火系统
 - 6.12 干粉灭火系统
 - 6.13 防烟排烟系统
 - 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 6.15 防火分隔设施
 - 6.16 电气火灾监控系统
 - 6.17 可燃气体探测报警系统
 - 6.18 消防设备电源监控系统
 - 6.19 防火门监控系统
 - 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养周期、数量表
 - 附录B(资料性)
 - 附录C(资料性) 建筑消防设施维护保养合同
 - 附录D(资料性) 建筑消防设施维护保养原始记录表
 - 附录E(资料性) 建筑消防设施问题处理反馈表
 - 附录F(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
 - 附录G(资料性) 建筑消防设施维护保养项目概况表
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475