目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 自动喷水灭火系统
6.5.1 供水设施
供水设施应符合本文件第6.4.1条的规定。
6.5.2 湿式报警阀组
维护要求:
a) 外观应完好,标志应清晰正确;
b) 报警阀的压力表应能正常显示;
c) 平时状态,报警阀延迟器应无出水,放水试验时延迟器应自动排水;
d) 打开试验阀放水,安装延迟器的应在5s~90s内警铃开始连续报警,不安装延迟器的应在放水后15s内,警铃开始连续报警;
e) 压力开关及时动作并连锁启动喷淋泵,消防联动控制器准确接收并显示压力开关及消防水泵的反馈信号;
f) 关闭试验阀门,水力警铃应停止报警、压力开关停止动作、报警阀上下压力表指示正常,延迟器最大排水时间不超过5min。
维护方法:
a、b、c、f项:目测,手动检查。
d项:开启报警阀试验管路阀门,用秒表测量从开启阀门到水力警铃报警的时间。
e项:查看喷淋泵现场启动情况,查看消防联动控制器显示的压力开关和消防水泵的动作情况以及信号反馈情况。
检测设备:秒表。
6.5.3 干式报警阀组
维护要求:
a) 外观应完好,标志应清晰正确;
b) 报警阀的压力表应能正常显示;
c) 空气压缩机和气压控制装置状态应正常;
d) 报警阀试验时,压力开关应及时动作,联锁启动快速排气阀入口电动阀和消防水泵;
e) 水力警铃应发出报警铃声;
f) 消防联动控制器准确显示压力开关、消防水泵的反馈信号;
g) 关闭报警阀试验阀门,系统复位后,水力警铃停止报警、压力开关停止动作。
维护方法:
a、b、c、g项:目测,手动检查。
d、e、f项:打开报警阀试验管路阀门,查看消防控制装置显示的压力开关、消防水泵的反馈信号。
查看喷淋泵的启动情况。
6.5.4 预作用报警阀组
维护要求:
a) 外观应完好,标志应清晰正确;
b) 报警阀的压力表应能正常显示;
c) 配有充气装置时,空气压缩机和气压控制装置状态应正常;
d) 预作用装置试验时,水流指示器、快速排气阀入口前电动阀应及时动作并向消防联动控制器反馈信号;
e) 水力警铃应发出报警铃声;
f) 预作用装置电磁阀的启动和停止按钮,应直接手动控制预作用阀组的开启;
g) 关闭报警阀试验阀门并系统复位后,水力警铃停止报警,电磁阀动作信号消失。
维护方法:
a、b、c、g项:目测,手动检查。
d、e、f项:操作手动控制盘上的预作用装置电磁阀启动按钮,查看消防联动控制器显示的水流指示器、快速排气阀入口前电动阀的信号反馈情况。
6.5.5 雨淋报警阀组
维护要求:
a) 外观应完好,标志应清晰正确;
b) 配置传动管时,传动管的压力表显示应符合设定值;气压传动管的供气装置状态应正常;
c) 水力警铃发出报警铃声;
d) 雨淋阀试验时,压力开关应联锁启动喷淋泵并向消防联动控制器发出反馈信号;
e) 自动和手动方式启动的雨淋阀,功能应正常;
f) 关闭报警阀试验阀门并系统复位后,水力警铃停止报警,电磁阀动作信号消失。
维护方法:
a、b、c、f项:目测,手动检查。
d项:查看消防联动控制器显示的压力开关和喷淋泵的动作情况以及信号反馈情况。
e项:触发同一报警区域内的两只火灾探测器启动雨淋阀或手动启动雨淋阀,观察雨淋阀水源侧压力表变化情况。
6.5.6 水流指示器
维护要求:
a) 水流指示器外观不得有碰伤、污损,方向指示正确,且有永久性标志;
b) 水流指示器输出报警电信号应正常。
维护方法:目测,手动检查。使水流指示器动作,检查控制器的显示信息。
6.5.7 末端试水装置
维护要求:
a) 末端试水装置的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施;
b) 末端试水装置应有标识,距地面的高度宜为1.5 m;
c) 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
维护方法:目测,手动检查。
6.5.8 喷头
维护要求:
a) 喷头溅水盘不得有变形和附着物、悬挂物;
b) 喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求;
c) 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施;
d) 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。
维护方法:目测,手动检查。
6.5.9 信号阀
维护要求:
a) 外观应完好,标志清晰应正确;
b) 信号阀正常状态下应处于开启位置,消防控制室应能接收其启闭信号。
维护方法:目测,手动检查。使信号阀动作,检查控制器的显示信息。
6.5.10 湿式系统联动功能测试
维护要求:
a) 开启最不利点末端试水装置后,报警阀应能动作,压力开关应能报警;
b) 水流指示器动作后应能准确输出报警信号;
c) 压力开关动作应直接联锁自动启动喷淋泵;
d) 自开启末端试水装置起至水泵启动的时间不应超过 5 min;
e) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号及水泵动作后的反馈信号。
维护方法:
a、b、c、e项:开启系统末端试水装置,查看消防控制装置显示的水流指示器、压力开关、消防水泵的动作情况以及信号反馈情况,检查水力警铃是否报警。
d项:用秒表测试自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。
检测设备:喷水末端试水接头、秒表。
6.5.11 干式系统联动功能测试
维护要求:
a) 开启最不利点末端试水装置后,报警阀应能动作,压力开关应能报警,补气装置应自动启动补气;
b) 水流指示器动作后应能准确输出报警信号;
c) 压力开关动作应直接联锁自动启动喷淋泵;
d) 排气阀入口的电动阀应启动;
e) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。
维护方法:开启末端试水装置的控制阀,报警阀应及时启动,查看消防控制装置显示的压力开关、
水流指示器、快速排气阀入口前电动阀、喷淋泵的动作情况以及信号反馈情况。
6.5.12 预作用系统联动功能测试
维护要求:
a) 系统火灾确认后,预作用阀组的电动阀应能动作,压力开关应能报警;
b) 水流指示器动作后应准确输出报警信号;
c) 喷淋泵应能启动;
d) 排气阀入口的电动阀应能启动;
e) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。
维护方法:对探测器输入模拟火灾信号,待预作用装置开启后,查看消防控制设备显示的电动阀、
压力开关、水流指示器、消防水泵的动作情况以及信号反馈情况;
6.5.13 雨淋系统联动功能测试
维护要求:
a) 使用传动管控制的系统时,传动管泄压后,应联动喷淋泵和雨淋阀;
b) 系统火灾确认后,雨淋报警阀应能动作并联动消防水泵;
c) 压力开关应动作;
d) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。
维护方法:对探测器输入模拟火灾信号,待雨淋报警阀开启后,查看消防控制设备显示的消防水泵、电磁阀和压力开关的动作情况以及信号反馈情况。
6.5.14 水幕系统联动功能测试
水幕系统联动功能测试应符合本文件6.5.13的规定。
6.5.15 防护冷却系统联动功能测试
防护冷却系统联动功能测试应符合本文件6.5.10的规定。
6.5.16 局部应用系统
局部应用系统应符合本文件6.5.10的规定。
      
- 上一节:6.4 消火栓系统
 - 下一节:6.6 水喷雾灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 维护保养流程
 - 6 维护保养内容及方法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 火灾自动报警系统
 - 6.3 消防水源
 - 6.4 消火栓系统
 - 6.5 自动喷水灭火系统
 - 6.6 水喷雾灭火系统
 - 6.7 细水雾灭火系统
 - 6.8 泡沫灭火系统
 - 6.9 固定消防炮灭火系统
 - 6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 6.11 气体灭火系统
 - 6.12 干粉灭火系统
 - 6.13 防烟排烟系统
 - 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 6.15 防火分隔设施
 - 6.16 电气火灾监控系统
 - 6.17 可燃气体探测报警系统
 - 6.18 消防设备电源监控系统
 - 6.19 防火门监控系统
 - 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养周期、数量表
 - 附录B(资料性)
 - 附录C(资料性) 建筑消防设施维护保养合同
 - 附录D(资料性) 建筑消防设施维护保养原始记录表
 - 附录E(资料性) 建筑消防设施问题处理反馈表
 - 附录F(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
 - 附录G(资料性) 建筑消防设施维护保养项目概况表
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475