5.18 可燃气体探测报警系统
	5.18.1 可燃气体探测器
	5.18.1.1 一般规定
	    技术要求:可燃气体探测器的规格、型号、数量应符合设计要求。
	    重要程度:B
抽检方法:
抽检方法:
	    a)实际安装数量在100只以下者,抽检20只(每个回路都应抽检);
b)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量20%的比例抽检。
b)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量20%的比例抽检。
	    检测方法:对照设计,直观检查。
	
		5.18.1.2 安装质量
	
		    技术要求:
	
		    a)在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
b)线型可燃气体探测器的发射器和接收器的窗口应避免日光直射,发射器与接收器之间不应有遮挡物。
			    a)对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应,检查可燃气体报警控制器接收和显示探测器报警信号情况。撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态;   
b)对于线型可燃气体探测器除符合本节规定外,将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号,检查可燃气体报警控制器接收和显示探测器故障信号情况。
			    检验方法:观察检查、仪器测量。
		
			    检测器具:秒表。
			
	
				5.18.2 可燃气体报警控制器功能
			
				5.18.2.1 基本功能
			
				    技术要求:
			
				    a)自检功能;
b)操作级别;
c)与探测器之间的连线断路时,消防联动控制器能在100s内发出故障信号;
d)与探测器之间的连线短路时,消防联动控制器能在100s内发出故障信号;
e)消音功能;
f)复位功能;
g)与备用电源之间的连线断路时,控制器应在100s内发出故障信号:
			b)操作级别;
c)与探测器之间的连线断路时,消防联动控制器能在100s内发出故障信号;
d)与探测器之间的连线短路时,消防联动控制器能在100s内发出故障信号;
e)消音功能;
f)复位功能;
g)与备用电源之间的连线断路时,控制器应在100s内发出故障信号:
				    h)与备用电源之间的连线短路时,控制器应在100s内发出故障信号;
i)报警设定值的显示功能;
j)控制器最大负载功能,使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4只时,使所有探测器均处于报警状态);
k)主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第j)项的检查。
			i)报警设定值的显示功能;
j)控制器最大负载功能,使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4只时,使所有探测器均处于报警状态);
k)主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第j)项的检查。
				    重要程度:A
抽检方法:全数检查。
			抽检方法:全数检查。
				    检测方法:对照设计,操作、直观检查,仪器检测。
			
				    检测器具:秒表。
				
		
					5.18.2.2 联动功能
				
					    技术要求:
				
					    a)在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在1min内发出报警信号,并应记录报警时间:再使其它探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能;
b)高限报警或低、高两段报警功能。
				b)高限报警或低、高两段报警功能。
					    重要程度:A
抽检方法;全数检查。
				抽检方法;全数检查。
					    检测方法:对照设计,操作、直观检查,仪器检测。
				
					    检测器具:秒表。
			
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.17 消防电梯
 - 下一节:5.19 电气火灾监控系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 评定规则
 - 4.1 一般原则
 - 4.2 参数评定
 - 4.3 子项评定
 - 4.4 单项评定
 - 4.5 综合评定
 - 5 检测项目、要求及方法
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 消防供配电设施
 - 5.3 火灾自动报警系统
 - 5.4 消防给水及消火栓系统
 - 5.5 自动喷水灭火系统
 - 5.6 雨淋报警阀组
 - 5.7 细水雾灭火系统
 - 5.8 固定消防炮灭火系统
 - 5.9 泡沫液储罐
 - 5.10 气体灭火系统
 - 5.11 干粉灭火系统
 - 5.12 防烟排烟系统
 - 5.13 消防应急照明和疏散指示标志
 - 5.14 消防应急广播系统
 - 5.15 消防专用电话系统
 - 5.16 防火分隔设施
 - 5.17 消防电梯
 - 5.18 可燃气体探测报警系统
 - 5.19 电气火灾监控系统
 - 5.20 消防设备电源监控系统功能
 - 5.21 灭火器
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475