目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.7 细水雾灭火系统
	5.7.1 储气瓶组和储水瓶组
	5.7.1.1 一般规定
	    技术要求:瓶组的规格型号、数量、安装位置、固定方式和标志应符合设计文件要求;
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
	    检测方法:对照设计,直观检查。
	
		5.7.1.2 安装
	
		    技术要求:
	
		    a)瓶组的安装、固定和支撑应稳固,且固定支、框架应进行防腐处理;
b)瓶组容器阀上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
	b)瓶组容器阀上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
		    重要程度:C
抽检方法:全数检查。
	抽检方法:全数检查。
		    检测方法:对照设计,尺量和直观检查。
	
		5.7.1.3 充装量和储存压力
	
		    技术要求:储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力应符合设计要求。
	
		    重要程度:B
抽检方法:
	抽检方法:
		    a)储水容器按全数的20%(不足5个按5个计)称重检查;
b)储气容器全数检查储存压力。
		
b)储气容器全数检查储存压力。
			    检测方法:对照设计,称重、用液位计或压力计测量。
		
			5.7.1.4 应急操作装置
		
			    技术要求:瓶组的机械应急操作处的标志应符合设计要求。应急操作装置应有铅封的安全销或保护罩。
		
			    重要程度:C
抽检方法:全数检查。
		抽检方法:全数检查。
			    检测方法:对照设计,直观检查。
			
	
				5.7.2 控制阀
			
				5.7.2.1 一般规定
			
				    技术要求:控制阀的规格型号、数量、安装位置、固定方式应符合设计要求;
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
			重要程度:B
抽检方法:全数检查。
				    检测方法:对照设计,直观检查。
			
				5.7.2.2 阀组安装
			
				    技术要求:
			
				    a)应按设计要求的位置安装阀组的观测仪表和操作阀门,并便于观察和操作;
b)阀组上的启闭标志应便于识别,控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标牌。
			b)阀组上的启闭标志应便于识别,控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标牌。
				    重要程度:B
抽检方法:全数检查。
			抽检方法:全数检查。
				    检测方法:对照设计,尺量和直观检查。
				
		
					5.7.2.3 分区控制阀安装
技术要求:安装高度宜为(1.2~1.6)m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足安全操作要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
				技术要求:安装高度宜为(1.2~1.6)m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足安全操作要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
					    检测方法:对照图纸,尺量和操作阀门检查。
				
					5.7.2.4 分区控制阀锁定装置
				
					    技术要求:分区控制阀前后的阀门均应处于常开位置,应有明显启闭标志和可靠锁定设施,并应具有启闭信号状态的信号反馈功能。
				
					    重要程度:B
抽检方法:全数检查。
检测方法:直观检查。
				抽检方法:全数检查。
检测方法:直观检查。
					5.7.2.5 试水阀
				
					    技术要求:闭式系统试水阀的安装位置应便于安全的检查、试验。
				
					    重要程度:B
抽检方法:全数检查。
					
			抽检方法:全数检查。
						    检测方法:尺量和直观检查,必要时可操作试水阀检查。
					
						5.7.2.6 开式系统动作检测
					
						    技术要求:开式系统分区控制阀组应能采用手动和自动方式可靠动作。
					
						    重要程度:B
抽检方法:全数检查。
					抽检方法:全数检查。
						    检测方法:手动和自电动启动分区控制阀,直观检查阀门启闭反馈情况。
					
						5.7.2.7 闭式系统动作检测
					
						    技术要求:闭式系统分区控制阀组应能采用手动方式可靠动作。
					
						    重要程度:A
抽检方法:全数检查。
					抽检方法:全数检查。
						    检测方法:将处于常开位置的分区控制阀手动关闭,直观检查。
						
				
							5.7.3 管网
						
							5.7.3.1 一般规定
						
							    技术要求:
						
							    a)管道的材质与规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施,应符合设计要求;
b)管网上的控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、试水阀、安全阀、排气阀等,其规格和安装位置应符合设计要求。
						b)管网上的控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、试水阀、安全阀、排气阀等,其规格和安装位置应符合设计要求。
							    重要程度:a)为A,b)为B
抽检方法:全数检查。
						抽检方法:全数检查。
							    检测方法:对照设计,直观检查和核查相关证明材料。
						
							5.7.3.2 固定方式
						
							    技术要求:管道固定支、吊架的固定方式,间距及其与管道间的防电化学腐蚀措施,应符合设计要求。
						
							    重要程度:C
抽检方法:按总数抽查20%,且不少于5处。
						抽检方法:按总数抽查20%,且不少于5处。
							    检测方法:对照设计,尺量和直观检查。
							
					
								5.7.4 喷头
							
								5.7.4.1 一般规定
							
								    技术要求:喷头的数量、规格型号及闭式喷头的公称动作温度等,应符合设计要求。
							
								    重要程度:A
抽检方法:全数检查。
							抽检方法:全数检查。
								    检测方法:对照设计,直观检查。
							
								5.7.4.2 安装
							
								    技术要求:喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离,均应符合设计要求,距离偏差不应大于±15mm。
								
						
									    重要程度:B
抽检方法:全数检查。
								抽检方法:全数检查。
									    检测方法:对照图纸,尺量检查。
检测器具:卷尺、激光测距仪。
								检测器具:卷尺、激光测距仪。
									5.7.5 系统联动试验
								
									5.7.5.1 模拟联动试验
								
									    技术要求:
								
									    a)每个系统都应进行模拟联动试验;
b)动作信号反馈装置应能正常动作,并应能在动作后启动泵组或开启瓶组及与其联动的相关设备,可正确发出反馈信号;
c)开式系统的分区控制阀应能正常开启,并可正确发出反馈信号;
d)系统流量、压力均应符合设计要求;
e)泵组或瓶组及其他消防联动控制设备应能正常启动,反馈信号正常;
f)主备电源应能在规定时间内正常切换。
								b)动作信号反馈装置应能正常动作,并应能在动作后启动泵组或开启瓶组及与其联动的相关设备,可正确发出反馈信号;
c)开式系统的分区控制阀应能正常开启,并可正确发出反馈信号;
d)系统流量、压力均应符合设计要求;
e)泵组或瓶组及其他消防联动控制设备应能正常启动,反馈信号正常;
f)主备电源应能在规定时间内正常切换。
									    重要程度:A
抽检方法:全数检查。
								抽检方法:全数检查。
									    检测方法:利用模拟信号试验和系统流量压力检测装置通过泄放试验,直观检查。
								
									5.7.5.2 冷喷试验
								
									    技术要求:开式系统应进行冷喷试验,除应符合模拟联动试验要求外,其响应时间应符合设计要求。
								
									    重要程度:A
抽检方法:至少一个系统、一个防护区或一个保护对象。
								抽检方法:至少一个系统、一个防护区或一个保护对象。
									    检测方法:自动启动系统,采用秒表直观检查。
							
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.6 雨淋报警阀组
 - 下一节:5.8 固定消防炮灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 评定规则
 - 4.1 一般原则
 - 4.2 参数评定
 - 4.3 子项评定
 - 4.4 单项评定
 - 4.5 综合评定
 - 5 检测项目、要求及方法
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 消防供配电设施
 - 5.3 火灾自动报警系统
 - 5.4 消防给水及消火栓系统
 - 5.5 自动喷水灭火系统
 - 5.6 雨淋报警阀组
 - 5.7 细水雾灭火系统
 - 5.8 固定消防炮灭火系统
 - 5.9 泡沫液储罐
 - 5.10 气体灭火系统
 - 5.11 干粉灭火系统
 - 5.12 防烟排烟系统
 - 5.13 消防应急照明和疏散指示标志
 - 5.14 消防应急广播系统
 - 5.15 消防专用电话系统
 - 5.16 防火分隔设施
 - 5.17 消防电梯
 - 5.18 可燃气体探测报警系统
 - 5.19 电气火灾监控系统
 - 5.20 消防设备电源监控系统功能
 - 5.21 灭火器
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475