4.4 单项评定
	4.4.1 消防供配电设施
	    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
	4.4.2 火灾自动报警系统
	    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
	4.4.3 消防给水和消火栓系统
	    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
	4.4.4 消防应急广播系统
	    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
	4.4.5 消防炮
	    单项检测启动功能与喷射功能全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
	4.4.6 自动喷水灭火系统
	    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
	4.4.7 水喷雾灭火系统
	    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
	4.4.8 细水雾灭火系统
	    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
	4.4.9 泡沫灭火系统
	
		    单项检测全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
	
		4.4.10 气体灭火系统
	
		    单项检测合格判定应为全部检测子项为合格,否则为不合格。
	
		4.4.11 干粉灭火系统
	
		    单项检测全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
	
		4.4.12 灭火器
	
		    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤1,且B+C≤4为合格,否则为不合格。
	
		4.4.13 防排烟系统
	
		    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
	
		4.4.14 消防应急照明和消防疏散指示标志
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
	单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
		4.4.15 防火分隔设施
	
		    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
	
		4.4.16 消防电梯
	
		    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
	
		4.4.17 消防专用电话
	
		    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
		
			4.4.18 可燃气体探测报警系统
		
			    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
		
			4.4.19 电气火灾监控系统
		
			    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 评定规则
 - 4.1 一般原则
 - 4.2 参数评定
 - 4.3 子项评定
 - 4.4 单项评定
 - 4.5 综合评定
 - 5 检测项目、要求及方法
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 消防供配电设施
 - 5.3 火灾自动报警系统
 - 5.4 消防给水及消火栓系统
 - 5.5 自动喷水灭火系统
 - 5.6 雨淋报警阀组
 - 5.7 细水雾灭火系统
 - 5.8 固定消防炮灭火系统
 - 5.9 泡沫液储罐
 - 5.10 气体灭火系统
 - 5.11 干粉灭火系统
 - 5.12 防烟排烟系统
 - 5.13 消防应急照明和疏散指示标志
 - 5.14 消防应急广播系统
 - 5.15 消防专用电话系统
 - 5.16 防火分隔设施
 - 5.17 消防电梯
 - 5.18 可燃气体探测报警系统
 - 5.19 电气火灾监控系统
 - 5.20 消防设备电源监控系统功能
 - 5.21 灭火器
 
- 