5.14 消防应急广播系统
	5.14.1 消防应急广播控制设备功能
	    技术要求:
	    a)自检功能;
b)将所有共用扬声器强行切换至应急广播状态,对扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰,每两个扬声器中间距地面(1.5~1.6)m处的声压级(A计权)应在(65~105)dB;
c)监听、显示、预设广播信息、通过传声器广播及录音功能;
d)主、备电源的自动转换功能;
e)消防联动控制器接收和显示消防应急广播控制设备的故障信息情况;
f)消防应急广播系统联动控制功能:
——消防应急广播扬声器语音的清晰及同步情况;
——语音信息的播放时间;
——消防应急广播扬声器语音的清晰及同步情况;
——语音信息的播放时间;
	        ——消防应急广播的广播分区工作状态的显示情况;
2)合用广播手动控制(开启状态下的手动控制):
2)合用广播手动控制(开启状态下的手动控制):
	        ——使普通广播或背景音乐广播处于开启状态,手动切换至消防应急广播状态,检查广播切换情况;
——扬声器语音的清晰及同步情况:
——扬声器语音的清晰及同步情况:
	        ——语音信息的播放时间;
	        ——广播分区工作状态的显示情况;
	        3)合用广播手动控制(关闭状态下的手动控制):
	        ——使普通广播或背景音乐广播处于关闭状态,手动切换至消防应急广播状态,检查广播切换情况;
——扬声器语音的清晰及同步情况;
——语音信息的播放时间;
——扬声器语音的清晰及同步情况;
——语音信息的播放时间;
	        ——广播分区工作状态的显示情况;
	       4)自动控制:
	        ——火灾报警控制器接收联动触发信号情况:
	        ——消防联动控制器发出联动控制信号及模块动作情况;
——合用广播时,检查广播切换情况;
——消防应急广播扬声器语音的清晰及同步情况;
——语音信息的播放时间;
——消防应急广播的广播分区工作状态的显示情况;
——合用广播时,检查广播切换情况;
——消防应急广播扬声器语音的清晰及同步情况;
——语音信息的播放时间;
——消防应急广播的广播分区工作状态的显示情况;
	        ——语音信息播放与火灾声警报的交替工作情况;
——手动控制插入优先功能;
	
——手动控制插入优先功能;
		    g)音频输出回路:使任一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不受影响。
	
		    重要程度:A
抽检方法:全数检查。
	抽检方法:全数检查。
		    检测方法:对照设计,操作、直观检查。
	
		5.14.2 扬声器
	
		5.14.2.1 一般规定
		
			    技术要求:规格型号、类别应符合设计要求。
		
			    重要程度:B
抽检方法:全数检查。
		抽检方法:全数检查。
			    检测方法:对照设计,直观检查。
		
			5.14.2.2 位置、数量
		
			    技术要求:位置、数量应符合设计要求。
		
			    重要程度:C
抽检方法:全数检查。
		抽检方法:全数检查。
			    检测方法:对照设计,直观检查。
		
			5.14.2.3 安装质量
		
			    技术要求:
		
			    a)扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损;
b)扬声器和宜在报警区域内均匀安装。
		b)扬声器和宜在报警区域内均匀安装。
			    重要程度:C
抽检方法:全数检查。
		抽检方法:全数检查。
			    检测方法:对照设计,直观、尺量检查。
		
			    检测器具:卷尺、激光测距仪。
		
			5.14.2.4 功能
		
			    技术要求:
		
			    a)应急广播的语音应清晰;
b)每两个扬声器中间距地面(1.5~1.6)m处的声压级(A计权)应在(65~105)dB:
		b)每两个扬声器中间距地面(1.5~1.6)m处的声压级(A计权)应在(65~105)dB:
			    c)与消防应急广播控制设备间的广播信息传输线路断路,消防应急广播控制设备应在100s内发出故障信号,并显示出故障部位;
d)与消防应急广播控制设备间的广播信息传输线路短路,消防应急广播控制设备应在100s内发出故障信号,并显示出故障部位。
		d)与消防应急广播控制设备间的广播信息传输线路短路,消防应急广播控制设备应在100s内发出故障信号,并显示出故障部位。
			    重要程度:A
抽检方法:全数检查。
		抽检方法:全数检查。
			    检测方法:对照设计,操作、直观检查。
		
			    检测器具:数字声级计。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.13 消防应急照明和疏散指示标志
 - 下一节:5.15 消防专用电话系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 评定规则
 - 4.1 一般原则
 - 4.2 参数评定
 - 4.3 子项评定
 - 4.4 单项评定
 - 4.5 综合评定
 - 5 检测项目、要求及方法
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 消防供配电设施
 - 5.3 火灾自动报警系统
 - 5.4 消防给水及消火栓系统
 - 5.5 自动喷水灭火系统
 - 5.6 雨淋报警阀组
 - 5.7 细水雾灭火系统
 - 5.8 固定消防炮灭火系统
 - 5.9 泡沫液储罐
 - 5.10 气体灭火系统
 - 5.11 干粉灭火系统
 - 5.12 防烟排烟系统
 - 5.13 消防应急照明和疏散指示标志
 - 5.14 消防应急广播系统
 - 5.15 消防专用电话系统
 - 5.16 防火分隔设施
 - 5.17 消防电梯
 - 5.18 可燃气体探测报警系统
 - 5.19 电气火灾监控系统
 - 5.20 消防设备电源监控系统功能
 - 5.21 灭火器
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475