目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
17 消防供配电设施
17.1 每月对消防供配电设施进行 1 次检查:
a) 高、低压配电柜,主、备电源配电柜标识应明显清晰,仪表、指示灯应正常;
b) 消防设备电源状态监控器,应能正常接收、显示其监控的所有消防用电设备的电源的实时工作状态信息;
c) 消防用电设备配电柜(箱)(含消防电气控制装置)上的仪表、指示灯应正常,开关及控制按钮操作应灵活可靠,标识应明显清晰;
d) 消防配电线路最末一级配电箱末端切换装置,主、备电源的工作状态应有指示,控制开关应处于自动位置,手动切断消防主电源,应能切换为备用电源供电;
e) 自备发电机,发电机仪表、指示灯及开关按钮等应完好,显示应正常,控制器选择开关应处于自动位置,电池电压在正常范围内。储油箱内的油量应能满足1m³用量,油位显示应正常,燃油标号应正确。自备发电机房、储油间防火分隔应完整、整洁,未作他用。在自动控制方式下,切断消防主电源,同时启动秒表计时,观察发电机的运行状况,30 s 后核对发电机仪表显示数据;手动控制方式启动发电机,30 s 后查看输出指标及信号。试验时间不宜超过 10 min;
f) 消防设备应急电源,其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况应正常。确认消防设备应急电源处于正常监视状态,断开主电源,同时启动秒表计时,观察 5 s 后是否自动转换到电池组供电。恢复主电源,观察消防设备应急电源是否自动转换到主电源供电。
      
京公网安备110105014475