12 干粉灭火系统
12.1 每月应对系统的下列项目进行 1 次检查:
a) 储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、驱动气体储瓶、阀驱动装置、检漏装置、减压装置等组件应无机械损伤,表面应无锈蚀,保护涂层完好,铭牌应完整清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整;
b) 灭火剂储存容器和驱动气体储存容器内的压力,干粉灭火剂应在有效期内不小于设计储存压力的 90%,悬挂式干粉灭火装置压力指示器应指示在绿色区域内。
12.2 每年应对系统的下列项目进行 1 次检查:
a) 干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标识,干粉充装量,以及干粉储存容器的安装质量;
b) 集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布置及其安全防护装置的泄压方向;
c) 选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标识及其安装质量;
d) 阀驱动装置的数量、型号、规格和标识,安装位置,气动阀驱动装置中启动气体储瓶的介质名称和充装压力,以及启动气体管道的规格、布置和连接方式;
e) 管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和油漆颜色,连接管应无变形、裂纹及老化;
f) 喷头的数量、型号、规格、安装位置和方向,喷头内外应无积存的污物,无机械损伤;
g) 灭火控制器及手动、自动转换开关,手动启动、停止按钮、喷放指示灯、声光报警装置等联动设备的设置;
h) 防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置、防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置和门窗设有密封条的防护区的泄压装置;
i) 储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置及地下储存装置间机械排风装置。
      
