6 消火栓系统
6.1 每季度应对消火栓进行 1 次外观和漏水检查,外观完好,无渗漏,无积水、无锈蚀、标识完整准确,水带无霉腐、破损、接口无渗漏,发现有不正常的应及时更换。
6.2 每半年对室内消火栓内下列组件至少进行 1 次全面的保养:
a) 对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查,全部附件应完好,卷盘转动灵活,对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应加注润滑油;
b) 检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路应功能正常、无故障;
c) 消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损,涂层无脱落,箱门完好;
d) 屋顶试验消火栓组件应齐全,压力显示装置外观完好,压力表示值应符合设计要求。
      
