5 消防给水系统
5.1 水源的保养频次和内容
5.1.1 每月应对消防水池、消防水箱等消防水源设施的自动补水、液位检测装置的功能进行 1 次检测,检查保证消防用水不作他用的措施。消防水池(箱)和消防气压给水设备的水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
5.1.2 每年应检查消防水池、消防水箱等消防水源设施,其外观应完好,无渗漏,无明显损坏及腐蚀,液位显示装置完好,出水管流量开关完好,连接正常,水位、水质符合要求。
5.1.3 消防水泵直接从市政管网吸水的,每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力,进水管压力表示值应符合 GB 50974 相关要求。
5.1.4 冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,应采取确保不结冰和室温不低于 5 ℃的措施。
5.2 消防水泵和稳压泵等供水设施的保养频次和内容
5.2.1 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况,稳压泵外观应完好,无渗漏,吸水管线、出水管线压力表示值应符合设计要求,启停泵压力设定值符合设计要求,启停次数不大于15次/h。
5.2.2 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次,外观应完好,无渗漏,启动电池电量、储油量应符合设计要求。
5.2.3 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,接到启泵信号到水泵正常运行的自动启动时间不应大于 2 min。
5.2.4 每周应手动启动消防水泵运转一次,消防水泵应在55 s内投入正常运行,旋转方向正确,且应无不良噪声和振动,外观应完好,无渗漏,吸水管线、出水管线压力表示值应符合设计要求,出水管压力开关完好,连接正常。
5.2.5 每月应模拟消防泵主泵故障一次,触发主泵启动按钮同时启动秒表记录时间,观察备用消防泵运行情况,备用消防水泵应在 2 min 内投入正常运行。
5.2.6 每月应测试主备电源切换一次,手动切断消防主电源,观察备用电源自动切换情况,触发消防水泵启动按钮同时启动秒表记录时间,观察记录泵运转情况。备用电源切换启动消防水泵应在 60s 内投入正常运行。
5.2.7 每月应对气压水罐进行 1 次检测,外观应完好,无渗漏,压力表示值应符合设计要求。
5.2.8 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行 1 次试验,流量和压力应满足系统设计要求。
5.2.9 对电气设备长时间处于湿度超过 70 %空间内运行的,应采取湿度调解措施。
5.3 减压阀的保养频次和内容
5.3.1 每月应对减压阀组进行 1 次放水试验,并检测和记录减压阀前后的压力,阀前阀后动静压,动静压差应符合设计要求,不符合时应采取调试和维修等措施。
5.3.2 每年应对减压阀的流量和压力进行 1 次试验,打开减压阀试验用阀门,记录减压阀阀前后压力表读数。在减压阀试验管道上安装流量计,打开减压阀试验用阀门,记录流量计读数。压力流量应符合设计要求,不符合时应采取调试和维修等措施。
5.4 阀门的保养频次和内容
5.4.1 阀门的外观应完好,无渗漏,无锈蚀、组件齐全,标识完整准确。
5.4.2 启闭状态应正确。
5.4.3 阀前或阀后压力表示值应在正常范围内,电动阀、电磁阀电源指示灯应点亮。
5.4.4 保养频次和内容应按 GB 50947 规定执行。
5.5 水泵接合器
5.5.1 每月进行外观检查,应外观完好,无渗漏,无锈蚀、组件齐全,标识完整准确。
5.5.2 每年进行 1 次通水试验。
      
