2 建筑耐火等级及耐火极限
2.1 结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定确定。
2.2 防火墙的耐火极限不应低于3.0h(甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.0h),防火墙应直接设置在建筑的地基或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
2.3 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙的倒塌。
2.4 实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
2.5 建筑高度大于100m 的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.0h。
2.6 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.5h和2.0h。
2.7 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.0h。
2.8 二级耐火等级多层厂房(仓库)、多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。
2.9 一、二级耐火等级的民用建筑、厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.5h 和1.0h。
2.10 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。
      
- 上一节:1 结构设计说明
 - 下一节:3 钢结构、组合结构
 
目录导航
- 甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的通知
 - 前言
 - 第一章 总则
 - 第二章 建筑专业
 - 1 民用建筑
 - 2 厂房和仓库
 - 3 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)可燃材料堆场
 - 4 木结构建筑
 - 5 钢结构建筑
 - 6 装饰装修工程
 - 7 幕墙工程
 - 8 专项类建筑
 - 第三章 结构专业
 - 1 结构设计说明
 - 2 建筑耐火等级及耐火极限
 - 3 钢结构、组合结构
 - 4 木结构
 - 5 钢筋混凝土结构、砌体结构
 - 6 消能减隔震构件及其它
 - 第四章 给水排水专业
 - 1 消防给水及消火栓系统
 - 2 自动喷水灭火系统
 - 3 固定消防炮灭火系统
 - 4 泡沫灭火系统
 - 5 气体灭火系统设计
 - 6 干粉灭火系统
 - 7 建筑灭火器的配置
 - 第五章 暖通专业
 - 1 一般规定
 - 2 防烟系统
 - 3 排烟系统
 - 4 系统控制
 - 5 专项类建筑及特殊民用建筑防排烟规定
 - 6 暖通空调系统防火设计
 - 第六章 电气专业
 - 1 消防电源及其配电
 - 2 电力线路及电器装置
 - 3 消防应急照明及疏散指示
 - 4 电气消防系统
 - 5 火灾自动报警及消防联动系统
 - 6 专项类建筑及特殊民用建筑
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475