1 结构设计说明
1.1 结构专业施工图阶段应编制消防专项设计说明,可作为结构设计总说明中的独立章节或单独成图,设计说明应包括以下内容:防火设计相关依据﹑建筑的防火分类、耐火等级、构件的设计耐火极限、构件的防火保护措施;钢结构的设计说明中还应包括防火涂料类型、涂层厚度、防火材料的性能要求(防火保护材料的等效热传导系数或防火保护层的等效热阻、防火保护层的厚度、防火保护的构造、防火保护材料的使用年限等)及设计指标。
1.2 构件的防火保护措施应绘制必要的构造详图或选用图集相应作法。
1.3 说明中应要求当施工所用防火保护材料的等效热传导系数与设计要求不一致时,应根据防火保护层的等效热阻相等的原则确定保护层的施用厚度,并经设计单位认可。
1.4 根据工程类型及结构设计特点,防火设计依据应包括:
《建筑设计防火规范》GB50016
《建筑钢结构防火技术规范》GB51249《钢结构防火涂料》GB14907
《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24
《钢结构设计标准》GB50017
《钢结构工程质量验收规范》GB50205
《木结构设计规范》GB50005
《混凝土结构设计规范》GB50010
《砌体结构设计规范》GB50003
《混凝土建筑结构基础隔震技术规程》DB62/T25-3121《建筑消能减震技术规程》JGJ297
《混凝土结构加固设计规范》GB50367
《砌体结构加固设计规范》GB50702《建筑结构荷载规范》GB50009
《民用建筑钢结构防火构造》06SG501
      
- 上一节:第三章 结构专业
 - 下一节:2 建筑耐火等级及耐火极限
 
目录导航
- 甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的通知
 - 前言
 - 第一章 总则
 - 第二章 建筑专业
 - 1 民用建筑
 - 2 厂房和仓库
 - 3 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)可燃材料堆场
 - 4 木结构建筑
 - 5 钢结构建筑
 - 6 装饰装修工程
 - 7 幕墙工程
 - 8 专项类建筑
 - 第三章 结构专业
 - 1 结构设计说明
 - 2 建筑耐火等级及耐火极限
 - 3 钢结构、组合结构
 - 4 木结构
 - 5 钢筋混凝土结构、砌体结构
 - 6 消能减隔震构件及其它
 - 第四章 给水排水专业
 - 1 消防给水及消火栓系统
 - 2 自动喷水灭火系统
 - 3 固定消防炮灭火系统
 - 4 泡沫灭火系统
 - 5 气体灭火系统设计
 - 6 干粉灭火系统
 - 7 建筑灭火器的配置
 - 第五章 暖通专业
 - 1 一般规定
 - 2 防烟系统
 - 3 排烟系统
 - 4 系统控制
 - 5 专项类建筑及特殊民用建筑防排烟规定
 - 6 暖通空调系统防火设计
 - 第六章 电气专业
 - 1 消防电源及其配电
 - 2 电力线路及电器装置
 - 3 消防应急照明及疏散指示
 - 4 电气消防系统
 - 5 火灾自动报警及消防联动系统
 - 6 专项类建筑及特殊民用建筑
 
- 