3 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)可燃材料堆场
	3.1 总平面布置
3.1.1 甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带。3.1.2 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。
3.1.3 液化石油气储罐组或储罐区四周应设置高度不小于 1.0m的不燃烧体实体防护墙。
3.1.4 甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。
3.2 防火间距
1. 甲、乙、丙类液体储罐(区),乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距,不应小于 GB50016-表 4.2.1 的规定。
2. 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表 GB50016-4.2.2的规定。
3. 甲、乙、丙类液体储罐成组布置时应符合 GB50016-4.2.3的规定。
4. 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐区的每个防火堤内,宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。沸溢性液体储罐与非沸溢性液体储罐不应布置在同一防火堤内。地上式、半地下式储罐与地下式储罐,不应布置在同一防火堤内,且地上式、半地下式储罐应分别布置在不同的防火堤内。
5. 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组,其四周应设置不燃烧体防火堤。防火堤的设置应符合 GB50016-4.2.5的要求。
3.2.2 可燃、助燃气体储罐(区)
1. 可燃气体储罐或罐区之间的防火间距应符合规范要求。
2. 氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合规范要求。
3. 医疗卫生机构中的医用液氧储罐气源站的液氧储罐应符合下列规定:
a) 单罐容积不应大于 5m³,总容积不宜大于 20m³;
b) 相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的 0.75倍;
c) 医用液氧储罐与医疗卫生机构外建筑的防火间距应 GB50016-4.3.3条的规定,与医疗卫生机构内建筑的防火间距应符合 GB 50751的规定。
4. 液氧储罐周围 5m范围内不应有可燃物和沥青路面。
3.2.3 液化石油气储罐(区)
1. 液化石油气储罐与所属泵房的防火间距不应小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门、窗、洞口的防火墙时,防火间距可减至6m。
3.2.4 可燃材料堆场
1. 露天、半露天可燃材料堆场与建筑物的防火间距不应小于 GB50016-表4.5.1的规定。
2. 露天、半露天可燃材料堆场与甲、乙、丙类液体储罐的防火间距,不应小于GB50016-表 4.2.1和表 4.5.1中相应储量堆场与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。
3. 露天、半露天秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场与铁路、道路的防火间距不应小于GB50016-表 4.5.3的规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的通知
 - 前言
 - 第一章 总则
 - 第二章 建筑专业
 - 1 民用建筑
 - 2 厂房和仓库
 - 3 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)可燃材料堆场
 - 4 木结构建筑
 - 5 钢结构建筑
 - 6 装饰装修工程
 - 7 幕墙工程
 - 8 专项类建筑
 - 第三章 结构专业
 - 1 结构设计说明
 - 2 建筑耐火等级及耐火极限
 - 3 钢结构、组合结构
 - 4 木结构
 - 5 钢筋混凝土结构、砌体结构
 - 6 消能减隔震构件及其它
 - 第四章 给水排水专业
 - 1 消防给水及消火栓系统
 - 2 自动喷水灭火系统
 - 3 固定消防炮灭火系统
 - 4 泡沫灭火系统
 - 5 气体灭火系统设计
 - 6 干粉灭火系统
 - 7 建筑灭火器的配置
 - 第五章 暖通专业
 - 1 一般规定
 - 2 防烟系统
 - 3 排烟系统
 - 4 系统控制
 - 5 专项类建筑及特殊民用建筑防排烟规定
 - 6 暖通空调系统防火设计
 - 第六章 电气专业
 - 1 消防电源及其配电
 - 2 电力线路及电器装置
 - 3 消防应急照明及疏散指示
 - 4 电气消防系统
 - 5 火灾自动报警及消防联动系统
 - 6 专项类建筑及特殊民用建筑
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475