5.20 灭火器
5.20.1 维修
灭火器应具有相应消防技术服务资质的机构进行维修。
5.20.2 保养
检查要求:
a) 每月检查灭火器外观、标识及配置,应符合设计要求;
b) 每月检查室外放置灭火器的防雨、防晒措施应完好有效。
保养方法:
a) 用专用清洁工具或软布清洁灭火器;
b) 灭火器配置类型、数量、放置地点不符合设计要求时应改正、补充。
5.20.3 报废
5.20.3.1 灭火器使用年限满足以下要求应报废:
a) 水基型灭火器自出厂日期起满六年的;
b) 干粉灭火器、洁净气体灭火器自出厂日期起满十年的;
c) 二氧化碳灭火器自出厂日期满起十二年的。
5.20.3.2 灭火器维修过程中发现有下列情况时应报废:
a) 气瓶(或筒体)内部有锈屑或内部表面有腐蚀的凹坑;
b) 气瓶(或筒体)的联接螺纹有损伤;
c) 气瓶(或筒体)水压试验不符合要求。
5.20.3.3 灭火器有下列情况之一时应报废:
a) 永久性标识模糊,无法识别;
b) 灭火器气瓶(或筒体)被火烧过;
c) 气瓶(或筒体)严重变形;
d) 气瓶(或筒体)外部涂层脱落面积大于瓶体(或筒体)总面积的三分之一;
e) 气瓶(或筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑;
f) 气瓶(或筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;
g) 由非合法维修机构维修过的灭火器;
h) 法律或法规明令禁止使用的灭火器。
 - 5 维修保养项目及方法
 - 5.1 消防供配电设施
 - 5.2 火灾自动报警系统
 - 5.3 消防给水及消火栓系统
 - 5.4 自动喷水灭火系统
 - 5.5 水喷雾灭火系统
 - 5.6 细水雾灭火系统
 - 5.7 消防炮灭火系统
 - 5.8 泡沫灭火系统
 - 5.9 气体灭火系统
 - 5.10 干粉灭火系统
 - 5.11 防烟排烟系统
 - 5.12 消防应急照明和疏散指示标志
 - 5.13 消防应急广播系统
 - 5.14 消防专用电话系统
 - 5.15 防火分隔设施
 - 5.16 消防电梯
 - 5.17 可燃气体探测报警系统
 - 5.18 电气火灾监控系统
 - 5.19 消防设备电源监控系统
 - 5.20 灭火器
 - 附录A (规范性附录) 建筑消防设施维修保养记录表
 - 附录B(规范性附录) 建筑消防设施维修保养报告
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475