5.13 消防应急广播系统
5.13.1 维修
5.13.1.1 扬声器、广播模块
维修方法:
a) 设备与底座脱落、接触不良,应重新紧固安装;
b) 广播总线与设备底座接触不良,应重新压接广播总线,多股线应搪锡或压接线鼻,使总线与设备底座接触良好;
c) 广播总线开路、接地或短路,应查找线路故障点,排除线路问题;
d) 设备本身损坏应更换故障设备。
5.13.1.2 主电源
维修方法:
a) 市电连续停电8小时时应关闭主电源,待市电恢复正常再开机;
b) 检查主电源供电空气开关是否断开,确定供电回路正常后重新合闸,如合闸不成功更换开关;
c) 主电源线路接触不良,可重新压接电源线;
d) 主电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;
e) 主电源设备本身损坏应更换故障设备。
5.13.1.3 备用电源
维修方法:
a)备用电池接线接触不良,宜用烙铁焊接或专用工具压接备电连接线;
b)备用电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;
c)备用电源电压不足时,应检查电源充电装置,故障应更换备用电源;
d)欠压蓄电池经充电24小时后重新测量,如仍不足则更换蓄电池。
5.13.2 保养
5.13.2.1 应急广播音源、功放、分配类设备
检查要求:
a) 每月检查设备指示灯、显示屏、音响器件,应完好有效;
b) 每季度检查设备接线端子有无松脱现象,线标端子标识是否清晰,设备接口是否接触不良;
c) 每季度检查设备各项功能应正常;
d) 每季度用万用表测量设备各项输出电压,应符合产品设计要求。
保养方法:
a) 采用清洁工具清洁设备接线端子处的灰尘;
b) 紧固连接松动的设备端子,更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件;
c) 电压值不满足说明书规定值时,应调整线路或更换故障设备;
d) 电池应按照产品说明书要求保养。
5.13.2.2 扬声器
检查要求:
a) 每季度检查扬声器工作状态是否正常;
b) 每季度检查扬声器声响分贝数,应满足设计要求。
保养方法:
a) 重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端、搪锡后重新连接;
b) 采用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗扬声器表面污渍。
5.13.2.3 模块类设备
检查要求:每季度检查模块类设备工作状态是否正常。
保养方法:重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端、搪锡后重新连接。
5.13.3 报废
5.13.3.1 消防应急广播系统设备的使用年限不超过十二年,达到使用年限的产品应报废。报废应按照GB 29837的规定执行。
- 上一节:5.12 消防应急照明和疏散指示标志
 - 下一节:5.14 消防专用电话系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本要求
 - 5 维修保养项目及方法
 - 5.1 消防供配电设施
 - 5.2 火灾自动报警系统
 - 5.3 消防给水及消火栓系统
 - 5.4 自动喷水灭火系统
 - 5.5 水喷雾灭火系统
 - 5.6 细水雾灭火系统
 - 5.7 消防炮灭火系统
 - 5.8 泡沫灭火系统
 - 5.9 气体灭火系统
 - 5.10 干粉灭火系统
 - 5.11 防烟排烟系统
 - 5.12 消防应急照明和疏散指示标志
 - 5.13 消防应急广播系统
 - 5.14 消防专用电话系统
 - 5.15 防火分隔设施
 - 5.16 消防电梯
 - 5.17 可燃气体探测报警系统
 - 5.18 电气火灾监控系统
 - 5.19 消防设备电源监控系统
 - 5.20 灭火器
 - 附录A (规范性附录) 建筑消防设施维修保养记录表
 - 附录B(规范性附录) 建筑消防设施维修保养报告
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475