5.19 消防设备电源监控系统
5.19.1 维修
5.19.1.1 消防设备电源状态监控器
维修方法:
a) 主、备电故障, 先检查电源进线端,供电应正常,如电池连接线松动应紧固连接线端子,保险丝熔断应更换保险丝;
b) 打印机故障,先检查打印纸安装应正确、充足,手动测试打印功能不打印时应更换打印机,可手动打印但不可自动打印时,应修复或更换打印机。
5.19.1.2 电压/电流信号传感器
维修方法:
a) 电源中断供电,用万用表测量传感器采集电压是否正常,如电压正常则更换传感器,如无电压则更换保险;
b) 电源过压、欠压,检查传感器输入端电压和传感器显示电压,如不一致则需校准传感器显示电压,或更换故障传感器。
5.19.2 保养
5.19.2.1 消防设备电源状态监控器
检查要求:
a) 每季度检查监控器外观及柜体内部,应无损伤、变形、锈蚀;
b) 每季度检查监控器各接线端子应连接牢固;
c) 每季度用万用表测量监控器总线回路最末端传感器供电电压,应符合说明书要求;
d) 每年检查监控器电池。
保养方法:
a) 用吸尘器,潮湿软布等清除柜体内外灰尘,用压缩空气、毛刷等清除柜体内线路板、接线端子处灰尘,空气潮湿场所可在柜体内放置干燥剂;
b) 紧固松动的接线端子,更换锈蚀的螺钉、端子垫片等连接部件,去除锈蚀的导线端,搪锡后重新连接;
c) 监控器总线回路最末端传感器供电电压值小于说明书规定值时应更换回路板或调整线路;
d) 电池应按照说明书要求保养。
5.19.2.2 电压/电流信号传感器
检查要求:
a) 每季度检查传感器外观,应无损伤、变形、锈蚀;
b) 每季度检查传感器各接线端子应连接牢固。
保养方法:
a) 用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗传感器部件污染物,清洗后将传感器的电压/电流值标定到实际测量值;
b) 紧固松动的接线端子,更换锈蚀的螺钉、端子垫片等连接部件,去除锈蚀的导线端,搪锡后重新连接。
5.19.3 报废
5.19.3.1 消防设备电源监控系统设备使用年限不超过十二年;若继续使用应每年按GB 28184 的相关规定进行功能试验,检验合格方可使用。
- 上一节:5.18 电气火灾监控系统
 - 下一节:5.20 灭火器
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本要求
 - 5 维修保养项目及方法
 - 5.1 消防供配电设施
 - 5.2 火灾自动报警系统
 - 5.3 消防给水及消火栓系统
 - 5.4 自动喷水灭火系统
 - 5.5 水喷雾灭火系统
 - 5.6 细水雾灭火系统
 - 5.7 消防炮灭火系统
 - 5.8 泡沫灭火系统
 - 5.9 气体灭火系统
 - 5.10 干粉灭火系统
 - 5.11 防烟排烟系统
 - 5.12 消防应急照明和疏散指示标志
 - 5.13 消防应急广播系统
 - 5.14 消防专用电话系统
 - 5.15 防火分隔设施
 - 5.16 消防电梯
 - 5.17 可燃气体探测报警系统
 - 5.18 电气火灾监控系统
 - 5.19 消防设备电源监控系统
 - 5.20 灭火器
 - 附录A (规范性附录) 建筑消防设施维修保养记录表
 - 附录B(规范性附录) 建筑消防设施维修保养报告
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475