5.6 细水雾灭火系统
5.6.1 维修
5.6.1.1 喷头
维修方法:
a) 喷头损坏或变形应更换同规格型号喷头,宜采用端面密封或〇型圈密封,不应使用麻丝、聚四氟乙烯带或粘结剂等密封;
b) 检查管网压力是否满足喷头工作压力,管网压力不正常时拆下喷头检查内部,如有阻塞应清理滤网。
5.6.1.2 泵组
维修方法:
a) 过滤网堵塞应清洗更换过滤网,先关闭前端控制阀门释放压力,拆下过滤器壳体清洗滤芯直至无可见杂物,滤芯内部发黑应更换;
b) 泵组连接处有渗漏, 如连接处的连接件松动应拧紧连接件,连接处〇型圈密封垫损坏或连接件损坏应更换;
c) 泵组出口压力低,检查泵组测试阀,应关闭;如泵组电源进线反相,应调整电源相序;如高压泵损坏应维修或更换;调整泵组流量到额定值内;
d) 泵组不启动,可先闭合高压泵接触器, 闭合泵组停止触点后调节水箱水位恢复断水水位保护;
e) 稳压泵频繁启动,检查管道如有渗漏修补渗漏点,检修安全泄压阀密封性,完全关闭测试阀;清洗单向阀密封垫上的杂质并清洁水箱及管道;
f) 稳压泵规定时间内不能恢复压力,可先排除管道残存空气,如管道有渗漏修补渗漏点,稳压泵出口压力低时调节稳压泵压力调节螺丝,如稳压泵损坏应维修或更换;
g) 调节水箱低液位报警或断水停泵故障,可调节水箱进水压力至规定值,并清洗或更换水箱过滤器滤芯,清理水箱进水电磁阀;
h) 电动阀不动作,可压紧电动阀电源接线,调整电源电压至允许范围内,并清洗电动阀阀芯杂质,如电动阀电动装置烧毁或短路应更换;
i) 进水电磁阀关闭不严有渗漏,可清洗或更换损伤的进水电磁阀阀座并清洗进水电磁阀内件附粘物或更换膜片;
j) 高压球阀渗漏,应更换高压球阀密封垫并清洗管道,更换损坏的〇型圈;
k) 压力开关误报警,可用手柄将高压球阀关闭至零位,按下压力开关复位,如压力开关损坏应维修或更换;
l) 压力表指示不正常,先检查是否超压,并清洗管路,若压力表损坏,应更换。
5.6.2 保养
5.6.2.1 喷头
检查要求:
a) 每日检查喷头外观,应无变形、损坏、漏水、缺失或被遮挡现象;
b) 每月检查开式喷头喷嘴应无堵塞,闭式喷头热敏元件应无破损。
保养方法:
a) 更换、补充变形、损坏、漏水、缺失的喷头,移除遮挡喷头的物品;
b) 清除喷头阻塞物。
5.6.2.2 泵组
检查要求:
a) 每日检查泵组各组件外观及工作状态;
b) 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠,开启电源后指示应正常,手动启动泵组,控制柜相应运行、指示灯指示应正常,无异响;
c) 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵功能,并进行主备泵自动转换功能试验;
d) 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能。
保养方法:
a) 保持泵房良好的通风、散热及保温措施;
b) 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘;
c) 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物;
d) 紧固泵组地脚螺栓、固定螺栓及各转动部件的连接螺栓,控制柜柜体接地应牢固完好,发现接线脱落或松动应及时维修。
5.6.2.3 瓶组
检查要求:
a) 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物;
b) 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整;
c) 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计贮存压力的90%;
d) 每季度检查瓶组支、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
保养方法:
a) 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次,气瓶检验及水压试验方法应符合GB 13004、GB 25972的相关规定,水压强度试验压力(TP)应为25.8MPa,取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体,其中压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.5倍;
b) 储水瓶液位计显示水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装。
5.6.2.4 区域阀组
检查要求:
a) 每日检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏,标识应清晰并与其保护的防护区相对应,阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致,阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好,压力表显示应正常;
b) 每月测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能;
c) 每月检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态,阀门启闭标识应明显并用锁具固定,采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀,信号反馈应正确;
d) 每月检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀,火灾报警控制盘应能正确显示。
保养方法:
a) 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物;
b) 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换;
c) 每半年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物质及附着物。
5.6.3 报废
5.6.3.1 喷头有明显损伤、变形、损坏无法修复或阻塞物、附着物无法清除时应报废。
5.6.3.2 瓶组符合5.9.3.1的相关规定时应报废。
5.6.3.3 区域阀组组件严重变形、锈蚀及其他明显机械性损伤或功能缺失无法修复时应报废。
5.6.1.1 喷头
维修方法:
- 上一节:5.5 水喷雾灭火系统
 - 下一节:5.7 消防炮灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本要求
 - 5 维修保养项目及方法
 - 5.1 消防供配电设施
 - 5.2 火灾自动报警系统
 - 5.3 消防给水及消火栓系统
 - 5.4 自动喷水灭火系统
 - 5.5 水喷雾灭火系统
 - 5.6 细水雾灭火系统
 - 5.7 消防炮灭火系统
 - 5.8 泡沫灭火系统
 - 5.9 气体灭火系统
 - 5.10 干粉灭火系统
 - 5.11 防烟排烟系统
 - 5.12 消防应急照明和疏散指示标志
 - 5.13 消防应急广播系统
 - 5.14 消防专用电话系统
 - 5.15 防火分隔设施
 - 5.16 消防电梯
 - 5.17 可燃气体探测报警系统
 - 5.18 电气火灾监控系统
 - 5.19 消防设备电源监控系统
 - 5.20 灭火器
 - 附录A (规范性附录) 建筑消防设施维修保养记录表
 - 附录B(规范性附录) 建筑消防设施维修保养报告
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475