目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 消防水池
    市政水源不能满足消防要求时,应设消防水池,其建筑形式应与建筑环境相协调。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.1 消防给水系统
 - 下一节:6.3 文物建筑的消防用水量
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本原则
 - 5 管线(设备)
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 安装施工中管线(设备)设置
 - 5.3 室内暗配管线的敷设
 - 5.4 室内明配管线(设备)的设置
 - 5.5 电缆沿梁、屋檐、墙、柱的敷设
 - 5.6 塑料护套线的敷设
 - 6 消防给水系统
 - 6.1 消防给水系统
 - 6.2 消防水池
 - 6.3 文物建筑的消防用水量
 - 6.4 室外消火栓用水量
 - 6.5 消防水池与消防泵房
 - 6.6 室外消防给水管道和室外消防栓
 - 6.7 室内消火栓
 - 6.8 消防炮、消防水幕
 - 7 自动灭火系统
 - 7.1 自动灭火系统
 - 7.2 自动喷水灭火系统及细水雾灭火系统
 - 7.3 自动喷水灭火局部应用系统
 - 7.4 气体灭火系统
 - 7.5 探火管式灭火装置
 - 8 火灾自动报警系统
 - 8.1 火灾自动报警系统设置要求
 - 8.2 系统设计
 - 9 消防电源及电气火灾监控系统
 - 9.1 消防电源
 - 9.2 电气火灾监控系统
 - 10 灭火器设置
 - 10.1 灭火器的选择
 - 10.2 灭火器的配置
 - 11 消防应急照明和疏散指示系统
 - 附录A 文物建筑消防安全保护等级
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475