目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.4 设备安装及线路敷设
10.4.1 有人滞留的场地装设地埋灯时,宜采用LED或紧凑型荧光灯等光源,不应装设大功率高强度气体放电灯光源;当必须装设时,应采取隔热措施。
10.4.2 安装在室外的灯具外壳防护等级不应低于IP54;埋地灯具外壳防护等级不应低于IP67;水下灯具外壳防护等级不应低于IP68;室外灯具的接线盒防护等级不应低于IP54。
10.4.3 室外灯具、镇流器箱分线盒(箱)之间的电线(缆)应采用配件齐全的防水防腐型可绕金属软管,两端锁母应与导管配套,安装后不应脱落。
10.4.4 公园内的室外配电箱应选用防雨型并加锁,配电箱不宜设在低洼易积水处,箱底距地不宜小于200mm,并应设在非游览地段。
10.4.5 公园内电气线路应采用电缆埋地敷设方式。
    
      
    10.4.1~10.4.5 针对园区内照明装置的施工提出要求,满足运行安全。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:10.3 安全防护与接地
 - 下一节:10.5 智能化系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 公园的内容
 - 3.3 用地比例
 - 3.4 容量计算
 - 3.5 设施的设置
 - 4 总体设计
 - 4.1 现状处理
 - 4.2 总体布局
 - 4.3 竖向控制
 - 5 地形设计
 - 5.1 高程和坡度设计
 - 5.2 土方工程
 - 5.3 水体外缘
 - 6 园路及铺装场地设计
 - 6.1 园路
 - 6.2 铺装场地
 - 6.3 园桥
 - 7 种植设计
 - 7.1 植物配置
 - 7.2 苗木控制
 - 8 建筑物、构筑物设计
 - 8.1 建筑物
 - 8.2 护栏
 - 8.3 驳岸
 - 8.4 山石
 - 8.5 挡土墙
 - 8.6 游戏健身设施
 - 9 给水排水设计
 - 9.1 给水
 - 9.2 排水
 - 10 电气设计
 - 10.1 供配电系统
 - 10.2 照明设计
 - 10.3 安全防护与接地
 - 10.4 设备安装及线路敷设
 - 10.5 智能化系统
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475