6.9 消火栓箱内配置消防器材的性能试验及尺寸测量
	6.9.1 室内消火栓性能试验
	    6.9.1.1 室内消火栓的密封性能试验按GB3445规定的方法进行。观察并记录室内消火栓各密封部位的密封情况。
	    6.9.1.2 室内消火栓的水压强度试验按GB3445规定的方法进行。观察并记录室内消火栓阀体及阀盖是否有破裂和渗漏现象。
	6.9.2 消防接口性能试验
	    6.9.2.1 消防接口的密封性能试验按GB12514.1规定的方法进行。观察并记录消防接口的密封情况。
	    6.9.2.2 消防接口的水压强度试验按GB12514.1规定的方法进行。观察并记录消防接口是否出现裂缝或断裂现象。
	
		    6.9.2.3 水带接口的跌落试验按GB12514.1规定的方法进行。观察并记录接口是否有损坏现象。
	
		6.9.3 消防水带性能及尺寸试验
	
		    6.9.3.1 长度测量
	
		    展开水带,用最小分度值为1mm的通用量具测量消防水带的长度。
	
		    6.9.3.2 密封性能及扭转方向试验
	
		    将消防水带全长平直放置,一端与室内消火栓连接,另一端连接带有开关的水枪,室内消火栓与水力试验给水管路连接。充水排气后关闭水枪,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压2min,检查消防水带全长是否有渗漏现象;沿水流方向看,观察其扭转方向。
	
		    6.9.3.3 耐压性能试验
	
		    将消防水带截取1.20m长的试样,用专用夹具将试样夹紧,保持试样平直。将试样一端与水压源相接,另一端用带有排气阀的专用夹具封闭。试样灌满水并排尽其中空气,关闭排气阀,缓慢而均匀地升压至1.2MPa,保压5min,检查试样是否有渗漏现象。然后继续升压至2.4MPa,保压5min,观察试样是否爆破。
	
		6.9.4 消防水枪性能试验
	
		    消防水枪的密封性能及耐水压强度试验按GB8181规定的方法进行。观察并记录消防水枪枪体及各密封部位的情况。
		
			
		
			6.9.5 消防软管卷盘性能试验
		
			    6.9.5.1 性能参数试验
		
			    6.9.5.1.1 消防软管卷盘的流量和射程试验按GB15090规定的方法进行,观察并记录其数值。
		
			    6.9.5.1.2 软管内径试验按GB6246规定的内径测量方法进行,其中测量工具通止规的尺寸D1和D2如表3所示。
		
			    6.9.5.1.3 利用通用量具测量并记录软管的长度。
		
			    6.9.5.2 操作性能试验
		
			    在软管盘回转中心处垂直于盘轮平面方向,用测力计测出驱使消防软管卷盘作水平摆动的最大拉力,用量角仪测量其摆动角度并观察摆动时的现象。
		
			    使软管完全缠绕,在软管盘两侧外沿连线中点悬挂重物,逐渐增加悬挂物质量,直至软管盘开始旋转。计算悬挂物所产生的力矩。
		
			    6.9.5.3 连接性能试验
		
			    把软管从软管盘内全长拉出,将进水口与水压试验台相连,待腔内和管路系统内空气排除后,关闭开关喷嘴,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压2min,检查软管与软管盘进、出口的连接情况;检查软管盘内各密封部位、软管与软管盘连接部位、软管与开关喷嘴连接部位、软管与进口阀连接部位的情况。然后将压力逐渐上升至1.2MPa,保压2min,检查各零件是否有变形或损坏。
		
			    6.9.5.4 进水控制阀的水压强度试验
		
			    将消防软管卷盘进水控制阀进水口与水压试验台相连,待腔内空气排除后封住出水口,压力逐渐上升至2.4MPa后,保压2min,检查其阀体的状况。
		
			    6.9.5.5 抗冲击性能试验
		
			    如图10所示,利用摇臂将消防软管卷盘紧固在冲击试验架上,软管盘转轴处于水平位置。用一截面为100mm×25mm的钢梁架于盘轮上方正中位置,质量为25kg的网形重锤从300mm高处自由落下,冲击钢梁中部。
		
			    冲击一次后,将软管从软管盘内全长拉出,从入口加压力水,待腔内和管路系统内空气排除后,关闭开关喷嘴,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压2min,检查软管缠绕轴是否变形,所有部位是否有渗漏现象。
			
				
			
	
				    6.9.5.6 负荷性能试验
			
				    如图11所示,利用摇臂将消防软管卷盘紧固在试验架上,软管盘转轴处于水平位置。用细钢丝绳将质量为80kg的重锤悬挂于外侧盘轮的轮缘上,静载72h后,按6.9.5.5中规定冲击后的试验方法进行试验,试验后检查软管缠绕轴是否变形,所有部位是否有渗漏现象。
				
					
				
		
					    6.9.5.7 软管性能试验
				
					    在软管全长上任意截取1m长试样,一端与水源相接,另一端封闭固定,充水并排尽空气后,逐渐升压至1.2MPa,保压2min,观察软管有无渗漏现象;再升压至2.4MPa,保压2min,观察软管的膨胀情况及是否破裂。
				
					6.9.6 电器设备性能试验
				
					    6.9.6.1 消火栓按钮检验
				
					    消火栓按钮性能试验方法按GB16806-2006中5.12的规定进行。观察并记录其试验的情况。
					
			
						    6.9.6.2 应急照明灯试验
					
						    试验程序如下:
					
						    a)使充电24h的应急照明灯转入应急状态,检查荧光灯光源的应急照明灯的启辉器启动情况(必要时可将启辉器短路),并记录转换时间,再开始计时,直到电池达到其终止电压,记录应急工作时间。
					
						    b)调节试验装置分别使应急照明灯的主电供电电压为242V和187V,检查其工作状态。将消防应急灯具的主电插头接入试验装置,使其处于主电状态,调节试验装置,使输出电压下降,直至消防应急灯具转入应急状态,记录输出电压;再使输出电压上升,直至消防应急灯具恢复到主电状态,记录输出电压。
					
						    c)分别测量照明灯在额定电压供电时的光通量和应急状态时的光通量。
					
						    d)检查应急照明灯的外壳和内部连线及接地情况。
					
						    6.9.6.3 音响警报器的试验
					
						    用声压级在距离音响警报器1m远处测量其发出的音响,记录试验结果。
					
						    将音响警报器的电压调节至额定工作电压的85%,用声压级在距离音响警报器1m远处测量其发出的音响,记录试验结果。
						
				
							    6.9.6.4 绝缘电阻试验
						
							    试验设备应满足下列要求:
						
							    ——试验电压:500Vd.c.±50V d.c.;
——测量范围:0MΩ~500 MΩ;
						——测量范围:0MΩ~500 MΩ;
							    ——最小分度:0.1MΩ;
——计时:60s±5s。
						——计时:60s±5s。
							    试验时,通过绝缘电阻试验装置,分别对试样被试的部位施加500Vd.c.±50Vd.c.直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
						
							    绝缘电阻也可用兆欧表或摇表测试。
					
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.8 喷射性能试验
 - 下一节:7 检验规则
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类和型号
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号
 - 5 要求
 - 5.1 消火栓箱内消防器材的配置
 - 5.2 外观质量、外形尺寸和极限偏差
 - 5.3 材料
 - 5.4 箱体刚度
 - 5.5 箱门
 - 5.6 消防水带安置
 - 5.7 连接性能
 - 5.8 喷射性能
 - 5.9 消火栓箱内配置消防器材的性能及尺寸
 - 6 试验方法
 - 6.1 消火栓箱内消防器材的配置检查
 - 6.2 标志和外观质量检查
 - 6.3 尺寸偏差和材料厚度测量
 - 6.4 箱体刚度试验
 - 6.5 箱门试验
 - 6.6 消防水带安置检查
 - 6.7 连接性能试验
 - 6.8 喷射性能试验
 - 6.9 消火栓箱内配置消防器材的性能试验及尺寸测量
 - 7 检验规则
 - 7.1 型式检验
 - 7.2 出厂检验
 - 8 标志
 - 9 使用说明书、包装、运输和贮存
 - 9.1 使用说明书
 - 9.2 包装
 - 9.3 运输
 - 9.4 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475