6.8 喷射性能试验
	6.8.1 试验装置
	    充实水柱测试装置由一个带有直径为38cm园孔的接水容器及容积计量罐组成。试验时压力测量的仪表准确度等级不低于1.6级,流量测量仪表的精度不低于0.25级。
	6.8.2 充实水柱测试
	    试验宜在室内进行。室内消火栓、消防水带、消防水枪按实际使用条件安装好,把消防水带全长平直放置,将水枪置于喷射架上,调整好水枪轴线与水平线的夹角(仰角)至30°±2°。启动水泵,调整工作压力,当水枪进口压力达到0.35MPa且稳定时,连续向充实水柱测试装置进行喷射,测量水枪充实水柱的长度。
	    充实水柱的长度按式(4)计算:

L——充实水柱在地面上的投影距离,单位为米(m);
	    α——水枪上仰角,单位为度(°)。
	6.8.3 流量测试
	    用标定合格的流量计直接测量流量。
      