6.4 箱体刚度试验
	6.4.1 试验准备
	    将箱体按使用安装位置置于刚度试验台上,在箱体上面及左右侧面的中间处垂直平面方向,按图5所示的要求用5#槽钢支撑定位。各支点施加于槽钢上的力不超过10N。
	
		
	6.4.2 配置消防软管卷盘消火栓箱的试验试验按图6所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况并测量其变形量。
	
		
	
		
	
X1——受力点至箱体侧面的距离,单位为米(m)。
		
	


		    重锤质量按式(1)计算:
	
		    式中:
	    P1——重锤质量,单位为千克(kg);X1——受力点至箱体侧面的距离,单位为米(m)。
		6.4.3 挂置式、托架式消火栓箱的试验
试验时按图7或图8所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况并测量其变形量。
	试验时按图7或图8所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况并测量其变形量。
		    重锤质量按式(2)计算:
	
		    式中:
	
		    P2——重锤质量,单位为千克(kg);
X2——受力点至力矩承载箱面的距离,单位为米(m)。
			
			
			 
		
			
		
			
	
X2——受力点至力矩承载箱面的距离,单位为米(m)。


			6.4.4 盘卷式消火栓箱的试验
		
			    试验时按图9所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况并测量其变形量。
		
			    重锤质量按式(3)计算:
		
			    式中:
		
			    P3——重锤质量,单位为千克(kg);
X3——受力点至箱体侧面的距离,单位为米(m)。
		X3——受力点至箱体侧面的距离,单位为米(m)。